高压侧母线问题??
a39792379
a39792379 Lv.2
2013年06月27日 22:53:54
只看楼主

举例说明,双2000KVA的配电室,高压侧母线怎么选啊,算出来的电流只有一百多安培,看别人的图怎么选80*8的呢,查表都1000多安了,请大侠给讲讲吧,谢了

举例说明,双2000KVA的配电室,高压侧母线怎么选啊,算出来的电流只有一百多安培,看别人的图怎么选80*8的呢,查表都1000多安了,请大侠给讲讲吧,谢了
免费打赏
lingxuct
2013年06月28日 09:08:58
2楼
“双2000KVA的配电室,高压侧母线怎么选啊”?

双“变压器”?

高压侧是什么设备上的母线?变压器上高压侧不用母线可以吗?
回复
莫下雨
2013年06月28日 09:32:20
3楼
10kV母牌最小规格是50*5的,考虑到是电动力性能
回复
寒塘渡鹤影
2013年06月28日 10:21:34
4楼
高压系统的电缆、母线选型,更主要的是短路情况下的动、热稳定性。对变压器有常用的对应关系,情况特殊的需进行短路计算复核。
低压系统的载流量选型在高压系统不再适用
回复
a39792379
2013年06月28日 13:16:41
5楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-6-28 10:21 高压系统的电缆、母线选型,更主要的是短路情况下的动、热稳定性。对变压器有常用的对应关系,情况特殊的需 …感谢!!就是说只要满足了短路电流,尺寸方便安装,不浪费资源,考虑这些就行了吧
回复
寒塘渡鹤影
2013年06月28日 14:13:48
6楼
a39792379 发表于 2013-6-28 13:16 感谢!!就是说只要满足了短路电流,尺寸方便安装,不浪费资源,考虑这些就行了吧简单来说,是这样吧。其实对于容量相对比较大的高压系统,高压电缆、母线的选型还是按载流量来选择。初学者就按对应关系做就行,短路计算是个比较麻烦且不容易掌握的东西,有兴趣可以找书籍详细了解并掌握下
回复
lz1214928814
2013年07月01日 09:30:54
7楼
参照设计施工.
回复
ssqqugamd
2013年07月01日 10:20:51
8楼
1,不能安计算电流选!
2,母线首先采用稳态短路电流(t=0.2s)选择符合热稳定的截面。
3,母线还需用冲击短路电流(t=0.01s)校验母线和绝缘子的动稳定。
你所选择的母线截面必需符合2、3条的要求。
回复
a58547564
2013年07月01日 10:28:21
9楼
lingxuct 发表于 2013-6-28 09:08 “双2000KVA的配电室,高压侧母线怎么选啊”?双“变压器”?楼主没有说变压器做排。除了箱变没有那个傻X在配电房去做排吧