本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑 如图所示是我弄得几个方案。。第一幅图:如果都用下喷来布置的话,一个房间就要用到5个碰头才能满足要求,但是这样的做法基本上甲方是不会同意的。第二幅图:这个是很多酒店房间的布置方法,但是安装一个K=115的喷头的话,也不能满足喷水强度的要求。第三幅图:这种做的就是在床头和电视机上空都安装侧喷,虽然满足强度的要求,但是在床头安装觉得不是很合理。
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑
如图所示是我弄得几个方案。。
所以我就一直纳闷要怎么布置才能既满足强度的要求,也大道美观。。请各位高手指点一下。。:handshake
23楼
采用方案二,采用(TY4332)、K115型边墙型扩展覆盖喷头,覆盖面积4.9m×5.5m,最小压力0.09Mpa,经核算,接管管径要DN32,干管管径也要适当放大,否则喷淋泵出口压力好大。
回复
24楼
linuxwps 发表于 2013-7-2 15:46 感谢楼主分享,学习了!3个都不怎么好啊,你喷头布置在一侧好点 ,采用侧喷。
回复
25楼
感谢楼主分享,学习了!
回复
26楼
对喷应错开
回复
27楼
一、对于第二种做法要经计算,按喷头压力大小并按喷头的洒水曲线确定能否满足要求,主要是强度及覆盖面积及对面墙壁的湿墙高度。
二、第三种做法不太可取,两侧对喷宜采用交错布置的方式,不是直接对喷。
三、第一种做法的难度在于客房一般没有吊顶,管线又不能明装,所以较少见,如客房有吊顶,该方式也是较为合适的做法。
回复
28楼
过来学习学习
回复
29楼
过来学习学习
回复
30楼
我也是来学习的
回复
31楼
搞定 详见附件
回复
32楼
同意8楼的意见,
回复