本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑 如图所示是我弄得几个方案。。第一幅图:如果都用下喷来布置的话,一个房间就要用到5个碰头才能满足要求,但是这样的做法基本上甲方是不会同意的。第二幅图:这个是很多酒店房间的布置方法,但是安装一个K=115的喷头的话,也不能满足喷水强度的要求。第三幅图:这种做的就是在床头和电视机上空都安装侧喷,虽然满足强度的要求,但是在床头安装觉得不是很合理。

本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑

如图所示是我弄得几个方案。。
所以我就一直纳闷要怎么布置才能既满足强度的要求,也大道美观。。请各位高手指点一下。。:handshake


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
shaowon
2013年06月28日 15:23:27
2楼
我也有这个疑问,不过每次做的时候都是按第一种方法设计的,看过南方好的图纸是按第二种方法设计的!
回复
路过
2013年06月28日 16:40:12
3楼
一般采用第二种方法,采用酒店专用喷头,加大喷头出水压力,规范7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。这样就满足规范要求,详见国标04S206/54
回复
gududefan
2013年07月01日 08:44:37
4楼
全画错了哦,前期的管子应该走厕所,那有吊顶,看喷头射5500的距离需要的压力,来判断一个侧喷还是2个,个人判定2个,然后沿着放床的墙走,布置2个
回复
hao497999699
2013年07月01日 09:08:22
5楼
就应该这样做,在床顶是没什么关系的,消防安全重要,其次是美观撒
回复
vick_lin
2013年07月01日 09:12:43
6楼
gududefan 发表于 2013-7-1 08:44 全画错了哦,前期的管子应该走厕所,那有吊顶,看喷头射5500的距离需要的压力,来判断一个侧喷还是2个,个人 …房间里面都是有吊顶的。在床头布置两个侧喷,会不会影响美观要求?
回复
gududefan
2013年07月01日 13:02:01
7楼
vick_lin 发表于 2013-7-1 09:12 房间里面都是有吊顶的。在床头布置两个侧喷,会不会影响美观要求?DN25的能打槽,横管外包
回复
lichangan1000
2013年07月01日 14:11:13
8楼
我来说说:若有吊顶,优先考虑方案一。灭火效率最高。
侧墙式喷头是没办法的办法。喷头打开时间晚。不利于第一时间灭火。
回复
美wa521de香
2013年07月01日 17:38:36
9楼
楼主是建筑的?去过几个酒店,都是按第二个方案来布置的,其他就不是很明白的了