顶层悬挑梁倾覆点位置应该如何确定?请高手指点
sxg17
sxg17 Lv.2
2007年09月10日 12:00:21
只看楼主

施书上顶层悬挑梁的倾覆点是墙边,而规范上好像没有这样的说明,在其它参考书上有按规范0.4a计算的,到底按哪种方法计算呢?请写出依据!

施书上顶层悬挑梁的倾覆点是墙边,而规范上好像没有这样的说明,在其它参考书上有按规范0.4a计算的,到底按哪种方法计算呢?请写出依据!
免费打赏
jjy_2006
2007年09月12日 13:10:50
12楼
请问12楼,x=0,出处在那里?
回复
熊猫聊神
2007年09月18日 14:38:53
13楼
规范为准`````````````
回复
周辉521
2007年09月19日 21:07:17
14楼

去年2级结构就考过,我是按规范取的,跳梁本身也有自重嘛!
回复
zhanghwei111
2007年09月26日 08:46:26
15楼
不要一味的追求规范!我觉得施老的对!要有自己的认识!!因为规范上也说明了,7.4.1条规定,(砌体墙中)钢筋混凝土挑梁。。。。。。注意中这个字,规范为什么有倾覆点的规定,同济大学的教程上有,这是几个学校实验的结果!!还有就是上部墙体的约束,但是顶层的挑梁类似于预制挑檐,不同于规范里的挑梁!!我觉得这也是规范不是很全面的一方面!!
回复
wonjodge
2010年08月18日 23:40:19
16楼
按规范取更保守了,宁愿选择保守的结果,从实际工程来说也是偏于安全的了
回复
xnnancy
2010年08月19日 00:00:16
17楼
看看,学习
回复
diandi315
2010年08月19日 08:12:14
18楼
学习一下
回复
denver588
2010年08月19日 08:43:35
19楼
按规范了,三种情况一种取0.3hb,下有构造柱一种取0.15hb,一种取0.13l1
回复
xueyuqilian_32
2012年01月09日 16:35:36
20楼
你看二级真题没?有还是没有!
回复
birthdaycome
2015年01月13日 17:31:25
21楼
还是按照规范 我觉得 因为实际反力图形是三角形 倾覆点应该在三角形重心处 取到最外边不合理 也偏于不安全
回复