低压电机综合保护器的问题?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年06月27日 16:07:56
只看楼主

低压电机保护,原来一般是断路器和热继电器配合是吧。现在市面上有很多种低压电机综合保护器,说是可以判断缺相、过载、不平衡,大家用吗?热继可以实现同样的功能吗?谢谢!

低压电机保护,原来一般是断路器和热继电器配合是吧。现在市面上有很多种低压电机综合保护器,说是可以判断缺相、过载、不平衡,大家用吗?热继可以实现同样的功能吗?谢谢!

免费打赏
iamcmh
2013年06月27日 16:21:28
2楼
热继也有这些功能
回复
fcb0356
2013年06月27日 16:42:59
3楼
功率大和重要的电机还是用综合保护器好一些,但是国产的东西不知道可靠性怎么样。
回复
xinshiji168
2013年06月27日 16:58:28
4楼
fcb0356 发表于 2013-6-27 16:42 功率大和重要的电机还是用综合保护器好一些,但是国产的东西不知道可靠性怎么样。施耐德之类或者国产一线品牌的好像没有这类低压电机综合保护器吧?我在网上查了下,德力西有个不带显示屏的,二三十块钱一个,象热继一样有一个整定值可以调,这个是长延时吧。德力西这个牌子品质如何?国产之中算几线品牌呢?
回复
dianqipanli
2013年06月27日 21:40:09
5楼
使用过,基本可以,不过有时误动作。起码断相时接触器不会吸合;热继电器在断相时没等保护动作电机就已经缺相烧毁了。
回复
rk5707
2013年06月27日 23:00:20
6楼
综合保护器在工业上用的蛮多。效果比热继好。
回复
wdmxsmmmr
2013年06月28日 09:35:42
7楼
谢谢 分享学习了
回复
sdkdzyg
2013年06月28日 09:35:49
8楼
我们厂里采用了(北斗银河)和(耐思)的两个品牌的低压综保,效果还可以,可以判断缺相、过载、不平衡还有其他一些故障!声明:我不是做广告的!
回复
xinshiji168
2013年06月28日 12:34:26
9楼
rk5707 发表于 2013-6-27 23:00 综合保护器在工业上用的蛮多。效果比热继好。我厂一个工程用的是安徽金立品牌的,带液晶显示屏,可调节很多参数。还有我在网上看的就类似一个电流互感器的样子,上面可以调长延时电流值,这个东西和热继比不知道哪个更合适?我现在做设计很纠结。
回复
lingxuct
2013年06月28日 13:45:33
10楼
电子式电机智能保护器,有过载、缺相、漏电等保护,比以前常用的热继电器功能强多了,灵敏度也高多了,只是价格有点高,最大的优点是可以通讯(普通的都应有485口),重要设备可以接入后台监控。
回复
afeihu
2013年06月28日 13:49:46
11楼
热继电器功能无法比。国产上海华建品牌比较好,性价比高。我公司从2009年使用至今,未坏过一台电动机。
回复

相关推荐