二次回路的断路器从哪取电比较好呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年06月27日 15:39:58
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-27 16:04 编辑 二次回路的电源是从一次断路器上端取还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下测试二次回路;大家看呢?一般怎么设计呢?我想把二次回路电源从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了。

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-27 16:04 编辑

二次回路的电源是从一次断路器上端取还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下测试二次回路;大家看呢?一般怎么设计呢?
我想把二次回路电源从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了。

免费打赏
iamcmh
2013年06月27日 16:12:13
2楼
一般是在断路器上段取电。不然如果断路器跳闸了,二次回路没电可能送不出故障报警信号。
回复
xrg885
2013年06月27日 16:24:27
3楼
看你干什么用,控制电路还是控制开关。
回复
fcb0356
2013年06月27日 16:39:06
4楼
从检修安全和角度来说,还是在断路器下口取控制电源比较好。如果工艺有联动要求的可以单独设一个控制电源。
回复
xinshiji168
2013年06月27日 16:53:49
5楼
fcb0356 发表于 2013-6-27 16:39 从检修安全和角度来说,还是在断路器下口取控制电源比较好。如果工艺有联动要求的可以单独设一个控制电源。我也是感觉这样会更安全。我想起一件事,就是曾经有条皮带偶尔大量坐料的时候造成1次断路器跳开,而二次没动作,所以接触器仍然在吸合,电脑画面也显示一切正常。造成无法及时发现,料越压越多。
回复
自控
2013年06月27日 21:05:08
6楼
xinshiji168 发表于 2013-6-27 16:53 我也是感觉这样会更安全。我想起一件事,就是曾经有条皮带偶尔大量坐料的时候造成1次断路器跳开,而二次没 …实际上还是看需要来做的!
回复
dianqipanli
2013年06月27日 21:21:08
7楼
xinshiji168 发表于 2013-6-27 16:53 我也是感觉这样会更安全。我想起一件事,就是曾经有条皮带偶尔大量坐料的时候造成1次断路器跳开,而二次没 …断路器跳开,二次没动作?如果二次接在断路器下口,断路器跳开,接触器线圈应该断电,不应该继续吸合吧?
回复
老刘的直流屏
2013年06月27日 21:24:13
8楼
如果是用于操作电源用的话 不管从哪取二次电 可以装一台带蓄电池的HMP微型直流电源来蓄电
不管上端还是下端 是否有电都不影响二次回路的通电
回复
rk5707
2013年06月27日 22:19:45
9楼
一般都安装在开关下端。。但是如果电机采用马达保护器保护或者配置变频器。那么还是在上端吧,毕竟马达保护器或变频器要用电。。主开关跳了,马达保护器或变频器也没电了,就没有故障输出或者报警了。
回复
有一片海滩
2013年06月28日 10:01:21
10楼
我是来学习滴
回复
hzhsj
2013年06月28日 10:16:44
11楼
二次回路的电源最好是从一次断路器上端取,并且二次不必采用断路器,仅设熔断器作短路保护即可。
回复