现场砸坏柱子,该如何补救
yulin530_sky
2013年06月27日 15:05:39
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-27 22:32 编辑 昨晚刚浇完的混凝土,今早上拆模后钻孔放置拉结筋,结果把柱子打成这个样子,该如何补救?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-27 22:32 编辑

昨晚刚浇完的混凝土,今早上拆模后钻孔放置拉结筋,结果把柱子打成这个样子,该如何补救?

IMAG0218.jpg

甲方施工员
2013年06月28日 14:21:41
2楼
砂浆修补一下
回复
liujianlin235
2013年06月28日 15:56:46
3楼
重新装模,采用比原砼高一标号的细石砼浇筑,并振捣到位。
回复
古今
2013年06月28日 17:11:22
4楼
没有看到柱子角筋,保护层有问题吧!如果角筋偏移比这掉角还麻烦。
排除上述问题,如二楼所述,只是在浇之前充分湿润即可。
回复
stankovic
2013年06月28日 19:48:04
5楼
用高一个强度等级的混凝土修补一下就可以了
问题不大
回复
zxg224
2013年06月29日 11:23:45
6楼
植筋也太早了吧呵呵,用高一等级的混凝土修补,不过现在别补,要等强度上来后,把修补的地方凿除干净,用水泥浆刷一遍
回复
lyfwhhh
2013年06月29日 13:38:05
7楼
小问题,不用担心,砂浆抹下也没事了,主筋都没漏出来,箍筋也没看到,可见钢筋偏位了......
回复
沉默剑客
2013年07月01日 11:51:05
8楼
工期这么紧么。。。
回复
sangyunchen
2013年07月01日 13:11:49
9楼
昨晚浇筑今天拆模,马上就钻孔……工期这么紧啊呵呵。这是小问题。不过问下你们的钢筋工人怎么绑扎的。偏移这么多,主筋和箍筋都没有漏出来。保护层好厚额
回复
liushijie333
2013年07月01日 16:00:08
10楼
保护层不宜过厚,多厚5公分,都有可能降低不少承载力呢
回复

相关推荐

APP内打开