呵呵,我来说一下!! 串联就是S1-S2-S1-S2 首要条件就是要同变比,同负荷,否则一个铁心将提前饱和,烧毁。 在满足以上条件下,变比不变,负载变为原来的2倍。 比如2只1200/5 负载50VA的线圈串联以后。变比不变,负载100VA 这种串联在实际中对测量没有意义,应为串联以后误差会发生很大变化,但如果用在保护上就可以了。对于设计负载不足的保护,可以如此使用。(注意:同变比,同负载,同级次)
串联就是S1-S2-S1-S2
首要条件就是要同变比,同负荷,否则一个铁心将提前饱和,烧毁。
在满足以上条件下,变比不变,负载变为原来的2倍。
比如2只1200/5 负载50VA的线圈串联以后。变比不变,负载100VA
这种串联在实际中对测量没有意义,应为串联以后误差会发生很大变化,但如果用在保护上就可以了。对于设计负载不足的保护,可以如此使用。(注意:同变比,同负载,同级次)
本人在一本电力运行手册上看到过,允许如此!!!