只看楼主

有一旧电话站改造。建筑物2层,单层面积340平。一层一间电池室,内装500Ah蓄电池2组。面积10平米。二层交换机房一间,含控制室。面积100平,内设3000门程控交换机,电信部门接线柜一台。请问是否一定需要设置火灾自动报警系统。电池外壳显示为2类电池,请问什么意思,有什么需要注意的。

有一旧电话站改造。建筑物2层,单层面积340平。一层一间电池室,内装500Ah蓄电池2组。面积10平米。
二层交换机房一间,含控制室。面积100平,内设3000门程控交换机,电信部门接线柜一台。
请问是否一定需要设置火灾自动报警系统。
电池外壳显示为2类电池,请问什么意思,有什么需要注意的。
免费打赏
印度
2013年07月15日 16:02:18
2楼
地级市及以上的电信楼需要做,参考 建筑设计防火规范。

蓄电池间可能要做防爆,核实一下充电时会否产生氢气。
回复