开关柜、配电柜宽度怎么选择
a_kind_person
2013年06月27日 11:25:54
只看楼主

我在看几张干式变压器一次系统图图纸的时候,用的都是GCK开关柜,发现所有的主变进线柜宽度都是800mm,电容器柜都是1000mm,出线柜都是600mm,无论变压器的容量是800,1000,还是1250KVA,我想问下,这个怎么算,比如有9个出线回路,我怎么知道用几个出线柜,用多宽的呢? 还有,在看中心开闭所电气平面图时,发现放置变压器的地方长是2000mm,宽是1400mm,这个又是怎么知道的呢

我在看几张干式变压器一次系统图图纸的时候,用的都是GCK开关柜,发现所有的主变进线柜宽度都是800mm,电容器柜都是1000mm,出线柜都是600mm,无论变压器的容量是800,1000,还是1250KVA,我想问下,这个怎么算,比如有9个出线回路,我怎么知道用几个出线柜,用多宽的呢?
还有,在看中心开闭所电气平面图时,发现放置变压器的地方长是2000mm,宽是1400mm,这个又是怎么知道的呢
还有,就是在小区提资料时,中心开闭所、变电所等的面积怎么估算呢?
请做过住宅小区项目的各位师傅指点下,谢谢
免费打赏
建筑电气
2013年06月27日 11:47:38
2楼
找个GCK样本看看,宽度有400、600、800、1000、1200的,有9个出线回路,要看这几个出现回路的大小,看占的模数,一个柜子最多72E,如果你回路大的话可能一个回路占一个箱子,变压器的地方根据你选的变压器的大小和类型选尺寸
开闭所你也管?供电局管得,变电所面积比较麻烦 根据你选用环网柜 还是中置柜 变压器大小 低压柜数量等好多吧 简单点,一台变压器按50平估算 哈哈
回复
a_kind_person
2013年06月27日 15:13:09
3楼
好的,太感谢你了,这方面还没做过,所以不懂
开闭所既然是供电局管的,那我就不纠结了,呵呵。。。
回复