塔吊基础与独立基础碰撞,重叠450*450,应如何处理?
猪脑袋
猪脑袋 Lv.7
2013年06月27日 11:16:33
来自于地基基础
只看楼主

塔吊基础与独立基础碰撞,重叠450*450,应如何处理?

塔吊基础与独立基础碰撞,重叠450*450,应如何处理?
免费打赏
猪脑袋
2013年06月27日 11:17:15
2楼
补充:塔吊基础为预制基础,非现浇。
回复
中茂设计
2013年06月27日 12:01:24
3楼
塔吊基础与独立基础碰撞时,塔吊基础削平到垫层部位!再做基础。
回复
无间道
2013年06月28日 06:20:32
4楼
很简单,塔吊基础移位。
回复
猪脑袋
2013年06月28日 08:12:49
5楼
塔吊基础已经安装好了,施工单位向我们要解决方案
回复
猪脑袋
2013年06月28日 08:13:12
6楼
无间道 发表于 2013-6-28 06:20 很简单,塔吊基础移位。塔吊基础已经安装好了,施工单位向我们要解决方案
回复
hoz136
2013年06月28日 09:26:55
7楼
独立基础碰撞方向尺寸缩短,另一个方向加长,再验算一下
回复
武汉一线天
2014年12月19日 19:59:38
8楼
我觉得还是移动塔吊位置比较可行
回复
年华似水流
2014年12月25日 11:12:41
9楼
独立基础暂时不做,待施工完毕后 再补充此独立基础(砸掉)这个事唯一的处理办法~~
回复
设计小兵
2015年01月04日 14:12:56
10楼
建议两者分开,因重叠不多,可将独立基础一个方向的尺寸缩短,另一向尺寸加长
回复