小可在一个钢结构的工地,图纸上画的箱型钢构柱如图:但是实际上钢结构施工单位作出的未焊接对接情况如下:同时采用的工字钢与箱型钢柱的连接方式是高强螺栓与双剪力板的形式,出现了剪力板与工字钢梁腹板形成了一定角度,大家看看这样的话最好如何处理:感激不尽呐!
小可在一个钢结构的工地,图纸上画的箱型钢构柱如图
:
但是实际上钢结构施工单位作出的未焊接对接情况如下:
同时采用的工字钢与箱型钢柱的连接方式是高强螺栓与双剪力板的形式,出现了剪力板与工字钢梁腹板形成了一定角度,大家看看这样的话最好如何处理:
感激不尽呐!
2楼
自己坐沙发呐
回复
3楼
第一个图片按照图纸焊上就行了。第二个图片,把连接板割下来,焊个新的。
回复
4楼
zyhjiao 发表于 2013-6-26 16:36 第一个图片按照图纸焊上就行了。第二个图片,把连接板割下来,焊个新的。是不是第一个是由于号料不准或者说是号料准了但是下面的一节的安装后标高比设计的标高低的原因啊?
回复
5楼
你是说缝隙太大了?原因有很多,只要保证焊缝质量就行了
回复
6楼
wildchildcs 发表于 2013-6-26 16:39 是不是第一个是由于号料不准或者说是号料准了但是下面的一节的安装后标高比设计的标高低的原因啊?1、上、下箱形柱空中对接多釆用如上所示的半坡口并内设衬垫,但从上图看对接处缝隙及坡口过大,易产生焊接变形及应力集中。2、刚架梁与箱形柱不垂直是安装误差所致。
回复
7楼
不懂钢结构,学习学习
回复
8楼
保证焊口质量就可以了,第二个换连接板
回复
9楼
现在好多加工厂加工水平很差,或者说没有责任心
回复
10楼
学习学习。。。
回复
11楼
第一个我感觉好像是没有按照图纸施工啊,图纸显示下部箱型柱子有板伸入上部箱型柱,但是你照片里没有。
第二个没必要割连接板,卸下钢梁,把连接板校正就可以了
回复