急,验算结果发现天正负荷计算结果错的太远了
dingtemple
dingtemple Lv.2
2013年06月26日 12:43:11
来自于天正暖通
只看楼主

用天正暖通计算的负荷,外墙计算这块着实让我搞不懂这个软件是怎么算的,以下时刻从8点开始算起,墙体类型是I墙体,浅色0.96,传热系数是1,室内计算温度26度,墙体面积是25.2平方米,负荷从八点钟时刻算起,算出来的负荷8点是123.3w,反算出温差是4.89度,接着到13点得时候,北外墙负荷变成了111.3,温差只有4.41度,搞笑呢吧这软件,13点得负荷比8点还小,武汉的逐时温度13点只有26+4.41=30.41度?我真搞不懂天正外墙的计算温差是怎么选的,画了半天时间提图,该相关参数,最后得出来的结果真是哭笑不得啊,请问版主是我计算参数输错了,还是软件计算问题?

用天正暖通计算的负荷,外墙计算这块着实让我搞不懂这个软件是怎么算的,以下时刻从8点开始算起,墙体类型是I墙体,浅色0.96,传热系数是1,室内计算温度26度,墙体面积是25.2平方米,负荷从八点钟时刻算起,算出来的负荷8点是123.3w,反算出温差是4.89度,接着到13点得时候,北外墙负荷变成了111.3,温差只有4.41度,搞笑呢吧这软件,13点得负荷比8点还小,武汉的逐时温度13点只有26+4.41=30.41度?我真搞不懂天正外墙的计算温差是怎么选的,画了半天时间提图,该相关参数,最后得出来的结果真是哭笑不得啊,请问版主是我计算参数输错了,还是软件计算问题?

附上计算的工程文件,忘查阅






北外墙
基本信息
10.80m
高(宽)
3.00m
面积
32.40-7.2m2
传热系数
1.00(W/㎡·K)
 
负荷值
123.3
120.9
120.9
118.5
113.7
111.3
109
106.6
104.2
104.2
104.2
104.2
104.2

6d46e28389128a6284da.rar
23.8 KB
立即下载
免费打赏
z826980045
2013年07月11日 15:13:22
12楼
不知道大家有没有看看热负荷计算出来的表格啊,。。。。为啥 总负荷 不等于几个数相加呢
回复
z826980045
2013年07月11日 15:14:34
13楼
cryogen 发表于 2013-7-1 09:53 计算方法使用负荷系数法,气象参数库使用2012新规范中的气象参数库,计算设置:北外墙,传热系数为1,面积为 …大神,你能不能帮我看看,天正热负荷计算出来的结果,表格里总负荷怎么不等于各个分项相加呢?好郁闷
回复
cryogen
2013年07月11日 16:17:50
14楼
gaaaao 发表于 2013-7-11 13:48 我也遇到相同的问题的说,楼上手算和软件一样啊值,这么准确。。。 天正算围护结构的逐时负荷能从200到300 …我上传的表里面是有公式的,你可以看看里面的计算公式,表里面除了已知条件都不是单纯的数字,都是计算公式。
回复
cryogen
2013年07月11日 16:18:42
15楼
z826980045 发表于 2013-7-11 15:14 大神,你能不能帮我看看,天正热负荷计算出来的结果,表格里总负荷怎么不等于各个分项相加呢?好郁闷能传个截图或者表格吗?
回复
gaaaao
2013年07月11日 16:39:23
16楼
cryogen 发表于 2013-7-11 16:17 我上传的表里面是有公式的,你可以看看里面的计算公式,表里面除了已知条件都不是单纯的数字,都是计算公 …谢谢啦,我窗户辐射得热没加到一起,就说怎么这么悬殊 。。。。
回复
z826980045
2013年07月11日 17:03:33
17楼
cryogen 发表于 2013-7-11 16:18 能传个截图或者表格吗?总负荷那一栏 为何 上面的加起来却不等于 总负荷那个数值呢
回复
z826980045
2013年07月11日 17:11:42
18楼
cryogen 发表于 2013-7-11 16:18 能传个截图或者表格吗?可能不清楚 重新来个的试试
回复
cryogen
2013年07月11日 17:24:17
19楼
你能截图上来看看吗?
回复
cryogen
2013年07月12日 14:29:13
20楼
直接看不到啊。。。
回复
z826980045
2013年07月12日 22:38:50
21楼
cryogen 发表于 2013-7-12 14:29 直接看不到啊。。。点图片 然后 滚轴 可以放大的。。。我能看到呢。。。我就想问问 最后那一栏 竖向相加 为何和 小计的数值不等呢。。。
回复

相关推荐