漏电断路器的问题
王学生
王学生 Lv.7
2013年06月26日 10:53:39
只看楼主

我实验室一个断路器损坏,更换一个新断路器。安装方法没变,接好以后。合闸就跳,把负荷侧四线去掉。不合闸不跳,一合闸就跳。断路器是放了四五年的名牌断路器。三相四线带漏电保护功能的断路器。请问各位朋友这是什么原因。

我实验室一个断路器损坏,更换一个新断路器。安装方法没变,接好以后。合闸就跳,把负荷侧四线去掉。不合闸不跳,一合闸就跳。断路器是放了四五年的名牌断路器。三相四线带漏电保护功能的断路器。请问各位朋友这是什么原因。
免费打赏
老灰兔子
2013年06月26日 21:51:31
2楼
漏电保护断路器里的漏电保护电路坏了,很可能是可控硅击穿了。
回复
电工刀
2013年07月06日 14:10:43
4楼
用代用的方法:换另外1只开关在看是否跳,如跳则是线路问题,不跳则是原来开关的问题
回复
lq524767408
2013年07月06日 15:07:33
5楼
本帖最后由 lq524767408 于 2013-7-6 15:10 编辑

那个型号的的开关 会不会有其他的的切电信号没有复位
下线都去了 按说只能是闸的问题 吧 买块新的吧
回复