砌体房屋抗震问题,请各位帮助解答
krysta
krysta Lv.2
2013年06月25日 14:59:25
来自于砖混结构
只看楼主

两栋房屋七度抗震设防,1号楼是底部一层框架,上部六层是砖混,共七层,墙厚240mm,房屋总高21.5m,经过审查的图纸中在节能专篇上六层的砖混砌筑材料是蒸压灰砂多孔砖,但在结构图纸上六层的砖混砌筑材料是烧结多孔粘土砖。 施工时由于种种原因施工单位用的是混凝土多孔砖(尺寸与烧结多孔砖相同,八个小方孔),现有人提出现在施工的混凝土多孔砖砌体按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的第7.1.1和第7.2.2的要求,要减一层,高度不能超过19m(22m-3m),问是否有道理?2号楼是砖混七层,墙厚240mm,房屋总高20.5m,经过审查的图纸中在节能专篇上砌筑材料是蒸压灰砂多孔砖,但在结构图纸上砖混砌筑材料是烧结多孔粘土砖,施工时由于种种原因施工单位用的是混凝土多孔砖(尺寸与烧结多孔砖相同,八个小方孔)。

两栋房屋七度抗震设防,1号楼是底部一层框架,上部六层是砖混,共七层,墙厚240mm,房屋总高21.5m,经过审查的图纸中在节能专篇上六层的砖混砌筑材料是蒸压灰砂多孔砖,但在结构图纸上六层的砖混砌筑材料是烧结多孔粘土砖。
施工时由于种种原因施工单位用的是混凝土多孔砖(尺寸与烧结多孔砖相同,八个小方孔),现有人提出现在施工的混凝土多孔砖砌体按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的第7.1.1和第7.2.2的要求,要减一层,高度不能超过19m(22m-3m),问是否有道理?2号楼是砖混七层,墙厚240mm,房屋总高20.5m,经过审查的图纸中在节能专篇上砌筑材料是蒸压灰砂多孔砖,但在结构图纸上砖混砌筑材料是烧结多孔粘土砖,施工时由于种种原因施工单位用的是混凝土多孔砖(尺寸与烧结多孔砖相同,八个小方孔)。
现有人提出现在施工的混凝土多孔砖砌体按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的第7.1.1和第7.2.2的要求,要减一层,高度不能超过21m-3m=18m,问是否有道理?
免费打赏
双鱼佩
2013年06月25日 15:01:17
2楼
个人觉得有道理的,不过可以改用混凝土实心砖,混配筋砌体都可以解决问题。你这是老早设计的了吧,现在都是新规范了
回复
aaa232232
2013年06月27日 10:24:34
3楼
既然人家说肯定有一定的道理。但是现在都不用粘土砖了,而且混凝土砖的强度比粘土砖强度稳定。你们的设计方案落后了。
回复
zws_jj
2013年06月28日 09:29:39
4楼
有道理,规范上面有要求的
回复
xiaoxitian123456
2013年06月28日 22:43:30
5楼
看新规范:L
回复
lstkdby
2013年06月29日 23:13:29
6楼
19米记得是。
回复
jinyesterday
2013年06月30日 20:53:56
7楼
这是必须得呀,现在对砌体结构从严控制
回复
youguxianyunyehe
2013年07月01日 10:08:46
8楼
个人认为有道理,现在都是新规范了,你这是老早设计的吧
回复
xiongxian19890928
2013年07月01日 10:18:14
9楼
规范规定一般情况,增加构造柱等构造措施,问下审图是否可以做到22米层高。还有就是叫施工方打点一下。
回复
fanmeitai
2013年07月02日 18:09:21
10楼
youguxianyunyeh 发表于 2013-7-1 10:08 个人认为有道理,现在都是新规范了,你这是老早设计的吧规范是对乙类建筑要求层数降低一层,高度降3米。普通的丙类建筑还是满足的。