有一批小水库,土坝,除险加固,业主提出来搞混凝土面板防渗,理由是既可以防渗,又可以替代上游护坡,但是我一直觉得土坝除险加固搞混凝土面板,虽然蛮多地方都是这样搞,但其实上不了台面,因为从理论上来说,是不大行的通的。理由如下:1、土坝只要坝体填土不是太差,一般几十年过去,坝体密实度还可以,坝体一般不漏水,漏水一般是接触带和坝基漏水,防渗面板对基础漏水没有作用2、小水库除险加固,面板下面并不会搞趾板,在趾板上搞帷幕灌浆,这使得坝体和坝基不能形成一个完整的防渗体系
有一批小水库,土坝,除险加固,业主提出来搞混凝土面板防渗,理由是既可以防渗,又可以替代上游护坡,但是我一直觉得土坝除险加固搞混凝土面板,虽然蛮多地方都是这样搞,但其实上不了台面,因为从理论上来说,是不大行的通的。理由如下:
1、土坝只要坝体填土不是太差,一般几十年过去,坝体密实度还可以,坝体一般不漏水,漏水一般是接触带和坝基漏水,防渗面板对基础漏水没有作用
2、小水库除险加固,面板下面并不会搞趾板,在趾板上搞帷幕灌浆,这使得坝体和坝基不能形成一个完整的防渗体系
3、坝体原本是均质坝,你在上游面做了一个面板之后,渗漏进坝体的水,既不能及时从下游面排出,也不能及时从上游面排出
另外,请教个问题,如果土坝上游面做混凝土防渗面板,中间要不要分缝,因为我看面板堆石坝,都是从下到上一长条,中间不分缝的
2楼
可以铺一层土工膜防渗,如果坝基有渗漏的话那就要在坝顶沿坝轴线进行帷幕灌浆了,面板要分缝吧,面板堆石坝也有设横缝和纵缝的,分缝之间用止水连接。
回复
3楼
同意楼上观点,铺膜后其实就是现浇混凝土护坡了,适当配筋即可。不管上游怎么加固下游坝脚还是建议做排水,前堵后排是基本原则。
回复
4楼
应该知道是哪里漏,在对症下药,不能光听业主的。
回复
5楼
业主就是一SB,这都行还要设计干什么!面板下部不设趾板固定悬空的,结构怎么保持稳定,而且土坝一般变形较大,面板早就坏掉了
回复
6楼
业主的意见作为参考就可以了,技术上不要采用
回复
7楼
:L这个帖子原本是我发的,楼主一字不漏的把我的帖子抄了,重新发一遍:L
回复
8楼
直接用混凝土面板防渗是不可靠的。面板要分缝,尤其是上部水位变动区。用土工膜防渗好是好,但施工要求很高。
回复
9楼
二楼很专业
回复
10楼
技术上还是不要采用为好
回复
11楼
要分一下下的