本帖最后由 colin208 于 2013-6-28 11:53 编辑 最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁300mm位置。浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。
本帖最后由 colin208 于 2013-6-28 11:53 编辑
最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。
楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁300mm位置。
浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。
12楼
wxy4330 发表于 2013-6-27 19:20 没问题,梁实际上受力是个T型截面,在梁的附近都不会有问题。结构出身的建筑师,求楼下反驳。兄台的意思是在梁上楼板附近砌隔墙都没问题?隔墙偏离梁可有300mm哦,而且隔墙有4.5米长
回复
13楼
谢谢大家 分享学习了
回复
14楼
隔墙不必采用红砖,可选择其它轻质隔音的材料。
回复
15楼
wxy4330 发表于 2013-6-27 19:20 没问题,梁实际上受力是个T型截面,在梁的附近都不会有问题。结构出身的建筑师,求楼下反驳。是偏离30啊,仔细看
回复
16楼
yewenting123 发表于 2013-6-28 11:14 是偏离30啊,仔细看我粗心,少写了个0,,是偏离300mm
回复
17楼
这个问题最好是计算复核一下,楼板厚100mm,隔墙厚180mm且隔墙高为3.5米,跨度为4.5米。
目前在隔墙处附加两根一级钢直径为25的钢筋,隔墙偏离下翻梁300mm。楼板承担上部隔墙传递下来的荷载不能有效地传递给下部梁,单单附加两根一级钢直径为25的钢筋,未必能承担得起楼板上隔墙的传递下来的荷载,全靠楼板来承担,估计楼板的承载力不能满足要求。
回复
19楼
我详细查了下资料,写出来,大家一起分析吧。现浇肋梁楼盖中楼板与梁整浇在一起形成整体式T醒梁。跨中顶部翼缘受压,混凝土参与工作,为T型截面。支座梁顶部受拉,翼缘混凝土开裂后退出工作不参与受力,因此跨中按矩形截面积算。T形截面的翼缘宽度取法:1/3L0(L0为计算跨度),b+Sn(b为腹板宽,Sn为梁净距),b+12hf(hf为翼缘高度,也就是板厚).三者中最小值。假设梁宽200,计算跨度为3000,板厚100,那么Sn就是3000-200/2-200/2=2800,那么1/3L0=1/3X3000=1000,b+Sn=200+2800=3000,b+12hf=200+12X100=1400.取最小值1000,也就是梁中线左右500都是梁的直接受力范围。纯手打,楼主自己参考,楼下继续批驳。
回复
20楼
应该在墙下及左右各一倍墙宽范围内进行钢筋加强。
回复
21楼
楼板将会受到剪切破坏,楼板受压区高度不能满足要求。
回复
22楼
可能在抗剪上会有问题吧,如果再加个板面活荷载,感觉有点慌,至少规范肯定过不了
回复