楼板开洞后,板周围的梁超筋,怎么解决
独孤求败
2013年06月24日 18:38:43
只看楼主

圈起来的梁超筋。当这两根梁中间的板还在时不超筋,把板去掉就超筋了。原来未开洞时200*500就能算过,开洞后300*700也通不过;配筋变大可以理解,但不至于变化这么大吧!并且我的又不是悬臂梁,变化这么巨大正常吗?除增大梁截面外有什么好的解决办法?(建筑要求外墙用砖墙 层高3600 所以梁间荷载有点大)

圈起来的梁超筋。当这两根梁中间的板还在时不超筋,把板去掉就超筋了。原来未开洞时200*500就能算过,开洞后300*700也通不过;配筋变大可以理解,但不至于变化这么大吧!并且我的又不是悬臂梁,变化这么巨大正常吗?
除增大梁截面外有什么好的解决办法?
(建筑要求外墙用砖墙 层高3600 所以梁间荷载有点大)
免费打赏
独孤求败
2013年06月26日 14:12:23
12楼
zyb15023265759 发表于 2013-6-26 11:53 楼主中间的楼板开大洞,导致此处刚度削弱过大,出现薄弱部位。而两边的板没有开洞,板的刚度贡献很大,对中 …加次梁是因为那个地方有一道墙啊 你看我传的建筑图。你分析的很在理 谢谢你的用心回答 我大致明白了。
回复
独孤求败
2013年06月26日 14:17:51
13楼
结构老卢 发表于 2013-6-26 11:07 这个不是剪力的箍筋超了,是剪力和扭矩的箍筋加起来不满足了,有楼板的时候扭矩可以折减,没楼板了就不能 …太感谢版主了。开洞后梁上扭矩不进行折减这个是PKPM默认的吧 我记得我没调这个 只设定了梁的扭矩折减系数。你解决了我一大疑问 真心拜谢
回复
mobing2751
2013年06月26日 14:35:00
14楼
{:2_78:}学习了
回复
结构老卢
2013年06月26日 14:41:32
15楼
独孤求败 发表于 2013-6-26 14:17 太感谢版主了。开洞后梁上扭矩不进行折减这个是PKPM默认的吧 我记得我没调这个 只设定了梁的扭矩折减系数 …pkpm可以自动搜索梁周边板的情况,自动判断是否扭矩折减,你可以在satwe的特殊构件补充定义中看见这些数据
回复
wososo
2013年06月26日 15:27:21
16楼
还是看不懂,还是看不懂啊
回复
独孤求败
2013年06月26日 17:20:59
17楼
wososo 发表于 2013-6-26 15:27 还是看不懂,还是看不懂啊哪里不懂?
回复
xiaoxitian123456
2013年06月26日 18:57:39
18楼
结构老卢 发表于 2013-6-26 14:41 pkpm可以自动搜索梁周边板的情况,自动判断是否扭矩折减,你可以在satwe的特殊构件补充定义中看见这些数据 …
回复
erichen2010
2013年06月26日 22:30:10
19楼
还可以试着吧次梁的高度加大一点,次梁挠度过大对主梁也有不利影响,单纯的点胶到底行不行,现在还有争论吧
回复
svikiyong5
2013年06月26日 23:07:17
20楼
我是新手 希望指教啊:victory::victory::victory::victory:
回复
guohua19891007
2013年06月26日 23:51:40
21楼
:):):):):):):)
回复

相关推荐