楼板开洞后,板周围的梁超筋,怎么解决
独孤求败
2013年06月24日 18:38:43
只看楼主

圈起来的梁超筋。当这两根梁中间的板还在时不超筋,把板去掉就超筋了。原来未开洞时200*500就能算过,开洞后300*700也通不过;配筋变大可以理解,但不至于变化这么大吧!并且我的又不是悬臂梁,变化这么巨大正常吗?除增大梁截面外有什么好的解决办法?(建筑要求外墙用砖墙 层高3600 所以梁间荷载有点大)

圈起来的梁超筋。当这两根梁中间的板还在时不超筋,把板去掉就超筋了。原来未开洞时200*500就能算过,开洞后300*700也通不过;配筋变大可以理解,但不至于变化这么大吧!并且我的又不是悬臂梁,变化这么巨大正常吗?
除增大梁截面外有什么好的解决办法?
(建筑要求外墙用砖墙 层高3600 所以梁间荷载有点大)
独孤求败
2013年06月24日 18:40:45
2楼
刚工作一周的 新手真心求教啊
回复
独孤求败
2013年06月24日 19:01:36
3楼
这个是建筑图
回复
逍遥鹏
2013年06月26日 09:21:06
4楼
我也是新手,呵呵:)
回复
结构老卢
2013年06月26日 09:24:16
5楼
没有楼板了,这个梁的抗扭就不折减了,你看看是什么情况的超筋啊
回复
独孤求败
2013年06月26日 10:04:18
6楼
结构老卢 发表于 2013-6-26 09:24 没有楼板了,这个梁的抗扭就不折减了,你看看是什么情况的超筋啊 梁抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值 (Astv) = 128 梁剪扭纵筋 (Astt) = 793 梁剪扭箍筋 (Astv0) = 128 纯扭箍筋的单根箍筋面积 (Astv1) = 45 超限标志(JCJC 0表示不超限,1表示超限) = 1 梁剪扭配筋计算的扭矩 (Tb) = 26 梁剪扭配筋计算的剪力 (Tv) = 166 梁设计轴力 (Fn) = 0
回复
结构老卢
2013年06月26日 10:30:09
7楼
独孤求败 发表于 2013-6-26 10:04 梁抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值 (Astv) = 128 梁剪扭纵筋 (Astt) = 793 梁 …箍筋超了,修改下梁截面,或者把中间那个次梁两端点铰。你先试试吧
回复
独孤求败
2013年06月26日 11:04:43
8楼
结构老卢 发表于 2013-6-26 10:30 箍筋超了,修改下梁截面,或者把中间那个次梁两端点铰。你先试试吧哦 谢谢你啦 调截面是能过的。但我很纳闷 为什么有板时箍筋就不超限呢?难道有板时梁受到的剪力就变小了 板分担了很大的剪力吗 或者是板帮梁抵抗了扭矩?
回复
结构老卢
2013年06月26日 11:07:16
9楼
独孤求败 发表于 2013-6-26 11:04 哦 谢谢你啦 调截面是能过的。但我很纳闷 为什么有板时箍筋就不超限呢?难道有板时梁受到的剪力就变小了 …这个不是剪力的箍筋超了,是剪力和扭矩的箍筋加起来不满足了,有楼板的时候扭矩可以折减,没楼板了就不能折减了
回复
河南结构小生
2013年06月26日 11:49:41
10楼
开洞一般受弯不会争超,剪扭容易超。。。。
回复
zyb15023265759
2013年06月26日 11:53:52
11楼
楼主中间的楼板开大洞,导致此处刚度削弱过大,出现薄弱部位。而两边的板没有开洞,板的刚度贡献很大,对中间开洞处会造成变形不协调,板块与板块之间传力传递发生突变。
中间一根次梁连接到两边主梁上,主梁产生过大的扭矩作用,梁的截面不能抵抗过大的扭矩作用必然会导致超筋现象。
还有楼主的楼板都开洞,为何还要在中间加一根次梁,不明白,对结构整体性传力有利。