做非标电柜,如图片一,二那个较合理?
quxiaoyi1987
2013年06月24日 16:57:55
只看楼主

图片:1 图片:2 问题:做非标电柜,元件排列如何做到比较好理,减少电磁干扰,一般做法有三种,1是按原理图流程排列元件,2是将大电流元摆放外围,控制元件放中间,3是将控制元件排放外围,大电注流流元件集中摆放,如图片一,图片二那个较合理?大家跟帖讨论下!给点意见~~~

图片:1

18_14095_dce9279adda5b7d.jpg

图片:2

18_14095_c2479ec3b773e59.jpg

问题:做非标电柜,元件排列如何做到比较好理,减少电磁干扰,一般做法有三种,1是按原理图流程排列元件,2是将大电流元摆放外围,控制元件放中间,3是将控制元件排放外围,大电注流流元件集中摆放,如图片一, 图片 二那个较合理?

大家跟帖讨论下!给点意见~~~


18_14095_dce9279adda5b7d.jpg


18_14095_c2479ec3b773e59.jpg

免费打赏
hyp198488
2013年07月02日 09:04:06
12楼
1、图1:PLC距干扰源远,(变频器、电抗器等),但顶端散热不佳。
2、图2:PLC距干扰源近,(变频器、电抗器等),但散热稍好。
因PLC耐热性能不错,综上所述图1优于图2
回复
tptpt
2013年07月02日 10:07:19
13楼
谢谢楼主分享
回复
kerui5118
2013年07月04日 12:36:26
14楼
学习了 !!!!!!
回复
fishbone_l
2013年07月05日 00:22:24
15楼
赞成图2,PLC放上层,变压器电抗器放底下
回复
wuxirunjia
2013年07月05日 13:04:43
16楼
建议图2,落地柜的话建议电抗器放柜底部,控制变压器和开关电源的位置挺不错的,PLC避免放在接触器的正上方就行
回复
yu653263089
2013年07月06日 10:34:22
17楼
PLC单独放在最上端
回复