做非标电柜,如图片一,二那个较合理?
quxiaoyi1987
2013年06月24日 16:57:55
只看楼主

图片:1 图片:2 问题:做非标电柜,元件排列如何做到比较好理,减少电磁干扰,一般做法有三种,1是按原理图流程排列元件,2是将大电流元摆放外围,控制元件放中间,3是将控制元件排放外围,大电注流流元件集中摆放,如图片一,图片二那个较合理?大家跟帖讨论下!给点意见~~~

图片:1

18_14095_dce9279adda5b7d.jpg

图片:2

18_14095_c2479ec3b773e59.jpg

问题:做非标电柜,元件排列如何做到比较好理,减少电磁干扰,一般做法有三种,1是按原理图流程排列元件,2是将大电流元摆放外围,控制元件放中间,3是将控制元件排放外围,大电注流流元件集中摆放,如图片一, 图片 二那个较合理?

大家跟帖讨论下!给点意见~~~


18_14095_dce9279adda5b7d.jpg


18_14095_c2479ec3b773e59.jpg

jkllkjjj
2013年06月27日 20:44:56
2楼
沙发。本人见到的是图二类型的。不过没有电抗器。有电抗器的柜子电抗器好像是装在下面。
回复
k981408657
2013年06月28日 22:04:58
3楼
只是来观摩的:victory:
回复
kmcoolb
2013年06月30日 10:37:11
4楼
一般PLC单独放在最上端。
回复
lu04100913
2013年06月30日 16:03:53
5楼
变压器和电抗器放在下面,plc和开关电源放在一排,断路器和微断放一排,端子放在下面
回复
david200901050
2013年07月01日 09:33:14
6楼
学习啦;谢谢
回复
lingnanjt
2013年07月01日 11:27:06
7楼
变压器和电抗器放在下面.
回复
你走了
2013年07月01日 13:28:53
8楼
没搞过
学些哈
回复
wwjafzj
2013年07月01日 14:51:22
9楼
kmcoolb 发表于 2013-6-30 10:37 一般PLC单独放在最上端。同意,补充就是不管是进线电抗还是出线电抗,要放柜底,不解释
回复
zhaowentc
2013年07月01日 15:56:38
10楼
学习了 。。。。。。
回复
chfzhuce
2013年07月01日 21:00:11
11楼
我感觉,至于你的元器件如何安置的话,就是PLC之间干扰的问题,同时变频器的漏电流也很大,都要考虑进去
回复

相关推荐