关于80年代设计的楼房预制板加固设计问题
guxiaoxjtu
guxiaoxjtu Lv.2
2013年06月24日 16:00:10
只看楼主

1981年设计的厂房加固,位于北京,原图纸总说明中预制板采用图集07G1里面的YB60.1,6m长,1.2m宽,180mm厚,我需要知道这种预制板的受荷极限。百度了两个小时,又在我们单位的图集资料库找遍了,没有找到这个图集。走投无路之下在此求助各路大神,帮我解决这个问题。

1981年设计的厂房加固,位于北京,原图纸总说明中预制板采用图集07G1里面的YB60.1,6m长,1.2m宽,180mm厚,我需要知道这种预制板的受荷极限。
百度了两个小时,又在我们单位的图集资料库找遍了,没有找到这个图集。
走投无路之下在此求助各路大神,帮我解决这个问题。
免费打赏
bdxcy688
2013年07月14日 23:02:12
2楼
是预应力空心板吗?还是槽型板?我查了一下资料:黑龙江出版社的结构快速设计手册,如果是空心板的话,开间及截面类型不同,板的极限荷载在300~400KG/M2,(板面允许标准活荷载)。不知对你有帮助没有/
回复
bdxcy688
2013年07月14日 23:04:51
3楼
如果板要加固的话可以共同探讨:
回复
yy950911
2013年07月15日 18:41:21
4楼
可以参考GB50367-2006。图集06SG311-1
回复
sqb20013516
2013年07月30日 16:23:30
5楼
最近在做一个加固改造的项目,最好看看06SG311-1及07SG111-1~2这两本图集。当然希望有高手能够上传一套完整版的改造图纸。
回复
zjw1988109
2013年08月16日 19:59:57
6楼
建议拆除预制板,重新现浇
回复
weibo_1455016545674
2016年11月05日 23:33:00
7楼
我在努力厦门市的一栋。整体拆除重建
回复
wrk918
2020年07月08日 20:14:27
8楼

图集号应该是76G-3,预应力长向圆孔板