低压断路器的选择和使用
yxiaofeng07
2013年06月24日 13:06:50
只看楼主

介绍了低压断路器的选择和使用。

介绍了低压断路器的选择和使用。
辉崽
2013年06月24日 13:12:13
2楼
低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用。正确
  选择低压断路器,对配电系统的可靠性、工业生产以及人们的生活有着重要作用。
  1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。2
  2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器。3 额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压,即:UNZ
  m。。 4 额定电流应大于或等于线路的计算电流。
  低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人;二是电磁脱扣器的额定电流IN、O。;三是热脱扣器的额定电流
  
  低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用
回复
lsmldy
2013年06月25日 11:22:44
3楼
学习了。。。
回复
云飘飘
2013年06月25日 13:02:25
4楼
学习了,感谢分享。
回复
m3704511
2013年06月26日 17:30:06
5楼
1.一般低压断路器的选择
(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.
(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.
(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.
(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25
(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.
(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.
回复
m3704511
2013年06月26日 17:30:32
6楼
2.配电用低压断路器的选择
(1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.
(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.
(3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流.
(4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核.
(5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2.
(6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值.
回复
m3704511
2013年06月26日 17:30:56
7楼
3.电动机保护用低压断路器的选择
(1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流.
(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡.
(3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流.
回复
m3704511
2013年06月26日 17:31:17
8楼
4.照明用低压断路器的选择
(1)长延时整定值不大于线路计算负载电流.
(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流.
回复
voltageprotector
2013年06月26日 17:35:16
9楼
益民电器保护器 又名 超压、过压、欠压保护器,是一款具有实际意义和价值的实用性产品,能有效地保护电器及自身不被高压烧坏。

更多了解:
QQ:334910496
MSN:emprotector@hotmail.com
回复
水轮发电机
2013年07月06日 17:19:24
11楼
好东西,谢谢分享!
回复
winter20102011
2013年07月06日 18:10:37
12楼
《工业与民用配电设计手册》低压断路器讲的很好啊
回复

相关推荐

APP内打开