与剪力墙相连的框架柱轴压比超限
zhengmeiqi100
2013年06月24日 11:10:46
来自于PKPM
只看楼主

正做一个地下一层 地上12层框剪结构 地上一层和二层柱轴压比分别为 0.94 0.69 是哪里出了问题

正做一个地下一层 地上12层框剪结构 地上一层和二层柱轴压比分别为 0.94 0.69 是哪里出了问题
免费打赏
user
2013年06月24日 22:23:16
2楼
可能是柱子距剪力墙较近,柱子与剪力墙间的框架梁截面较高
回复
a317787887
2018年07月10日 11:23:43
3楼
同样,地上33地下1层,剪力墙结构,轴压比一层和二层有突变,轴力也有突变,不知道什么原因,
回复
结构生活
2018年07月16日 11:11:34
4楼
你是不是地下室的柱也进行了剪力调整?
回复

相关推荐

APP内打开