框架梁上部通长筋搭接位置是否可以在梁净跨的三分之一范围内?
zwqhnr
zwqhnr Lv.9
2013年06月23日 15:41:53
来自于建筑施工
只看楼主

框架梁上部通长筋搭接位置是否可以在梁净跨的三分之一范围内?主次梁相交处有次梁上部钢筋搭接是否错误?

框架梁上部通长筋搭接位置是否可以在梁净跨的三分之一范围内?

主次梁相交处有次梁上部钢筋搭接是否错误?



免费打赏
chen815687494
2013年06月23日 15:44:41
2楼
不可以,搭接要在三分之一之外
回复
zxg224
2013年06月23日 17:00:42
3楼
1、梁上部钢筋的搭接位置是在距离支座1/3处,这个1/3只是一个大概的数字,只是说这个部位剪力和弯矩值都较小,在这样受力小的部位搭接影响小;跨中1/3是指将梁分为三段时,中间这一段就是跨中1/3,一般上部筋在这个位置弯矩值最小,所以在这里搭接也可以,主要是考虑搭接时接头不在同一个位置,也就是接头百分比的问题)
2、次梁在主梁上部搭接不妥,主梁为次梁的支座,次梁搭接时也要按照上面一天进行搭接,上部筋在款中1/3范围内,下部在支座内(及主次梁交接部位)
回复
ccq2697001378
2013年06月23日 22:43:45
4楼
建议楼主多看G101图纸或结构设计总说明,
回复
无间道
2013年06月24日 06:49:41
5楼
钢筋搭接的具体要求,规范和图集都有相应的规定,没看过?
如果采用机械连接,会降低一点要求的。
回复
zs562106678
2013年06月24日 08:04:41
6楼
主次梁相交处有次梁上部钢筋搭接是否错误!!!!!

如果次梁不在结构计算内,无所谓吧!
回复
小小菲菲
2014年05月09日 07:29:20
7楼
不可以,搭接要在三分之一之外
回复
guoxiufang
2014年07月22日 20:18:52
8楼
楼主说的是通长筋,不过通长筋一般也是跨中三分之一,通长筋一般是由两种不同直径的钢筋搭接而成,搭接长度150mm,要是贯通筋就不一样了
回复
吉克齿补子
2020年06月01日 17:18:51
9楼

您好!专业监理工程师为您解答,《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016,当无法避开时,应采用二级接头或一级接头,且接头面积百分率不应大于50%。希望能帮到您!

回复

相关推荐

APP内打开