关于剪力墙的疑问
cx12520
cx12520 Lv.7
2013年06月23日 10:59:55
只看楼主

我这个是三级 剪力墙 轴压比小于0.3 按照抗规应该是构造边缘构件 为什么结果是约束边缘构件呢

我这个是三级 剪力墙 轴压比小于0.3 按照抗规应该是构造边缘构件 为什么结果是约束边缘构件呢

DMRZAZ@NT8XZCA}JWH14D_S.jpg

免费打赏
温员外
2013年06月23日 11:06:35
2楼
按构造边缘配筋即可。
回复
相水有毒
2013年06月23日 11:40:46
3楼
看是不是处于底部加强区。
回复
cx12520
2013年06月23日 13:33:31
4楼
相水有毒 发表于 2013-6-23 11:40 看是不是处于底部加强区。就是一个多层。所以轴压比才这么小。是在底部加强层,但是是不是底部加强层就要按约束边缘构件那样配?
回复
cx12520
2013年06月23日 13:39:56
5楼
温员外 发表于 2013-6-23 11:06 按构造边缘配筋即可。奥。。小弟有个疑问。在多层的剪力墙结构中。会有底部加强层这一概念吗?如果是底部加强层就一定要配约束边缘构件吗?
回复
ihuiui
2013年06月23日 17:21:46
6楼
那个约束边缘构件层可以取消。
回复
结构老卢
2013年06月23日 17:55:54
7楼
你把总信息贴出来看看吧
回复
cx12520
2013年06月23日 18:24:09
8楼
结构老卢 发表于 2013-6-23 17:55 你把总信息贴出来看看吧这个是人家问我的一个问题。我不会就在这里问问了。。请问要看在多层的剪力墙结构中。会有底部加强层这一概念吗?如果是底部加强层就一定要配约束边缘构件吗?总信息干什么啊。卢哥。其实我的问题就是。
回复
结构老卢
2013年06月23日 21:19:30
9楼
cx12520 发表于 2013-6-23 18:24 这个是人家问我的一个问题。我不会就在这里问问了。。请问要看在多层的剪力墙结构中。会有底部加强层这一 …你看看混凝土规范11.1.5条,不超过24米的可取底部一层为加强区,轴压比超过11.7.17的就得设置约束边缘构件
回复
cx12520
2013年06月23日 22:08:14
10楼
结构老卢 发表于 2013-6-23 21:19 你看看混凝土规范11.1.5条,不超过24米的可取底部一层为加强区,轴压比超过11.7.17的就得设置约束边缘构件 …那底部一层是加强区。但是轴压比都下于限值,那么是设置构造还是约束?
回复
猪脑袋
2013年06月23日 22:13:34
11楼
cx12520 发表于 2013-6-23 13:39 奥。。小弟有个疑问。在多层的剪力墙结构中。会有底部加强层这一概念吗?如果是底部加强层就一定要配约束 …底部加强区也不一定约束啊,你看看规范,你那个情况轴压比超过0.3后,才在一定的部位设置约束边缘构件。再不明白就看看朱总的书。再说你那个情况多层轴压比也不会超0.3。自己研究吧