关于排架柱吊装验算的问题 求助
未蜕皮的虫儿
2013年06月22日 23:48:45
只看楼主

设计排架柱时吊装验算不合格怎么办?是改截面还是该配筋,还是换吊装方法?排架柱上柱配筋比下柱还大,问题出在什么地方? 求大神帮忙解答 万分感谢{:2_91:}

设计排架柱时吊装验算不合格怎么办?是改截面还是该配筋,还是换吊装方法?
排架柱上柱配筋比下柱还大,问题出在什么地方? 求大神帮忙解答 万分感谢{:2_91:}
免费打赏
无间道
2013年06月23日 06:02:06
2楼
宜优先改配筋。这是最常用的方法。
回复
cadxzhou
2013年06月23日 08:55:53
3楼
一般吊装都能通过,你是怎么吊装的?
回复
設計詩
2013年06月23日 13:21:24
4楼
改变吊点~再符合呢~
回复
未蜕皮的虫儿
2013年06月25日 15:14:41
5楼
cadxzhou 发表于 2013-6-23 08:55 一般吊装都能通过,你是怎么吊装的?翻身调的 上柱不符合
回复
未蜕皮的虫儿
2013年06月25日 15:16:10
6楼
kinglee520 发表于 2013-6-23 13:21 改变吊点~再符合呢~验算时吊点不都是最薄弱截面吗
回复
未蜕皮的虫儿
2013年06月25日 15:17:21
7楼
无间道 发表于 2013-6-23 06:02 宜优先改配筋。这是最常用的方法。那超筋怎么办,钢筋等级已经规定好了
回复
cadxzhou
2013年06月26日 09:52:12
8楼
longhuilv2011 发表于 2013-6-25 15:14 翻身调的 上柱不符合请参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第265页——十一、吊装验算。该书网上有得下载。
回复
zl15958500236
2013年07月12日 18:12:40
9楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐