南方配网的独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?
开开心笑一笑
2013年06月22日 12:15:28
只看楼主

南网的独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?这样做的目的是否要将电气设备的接地系统与基础防雷接地系统分开呢?但是实际做的过程中,好像两个接地系统都是共用的啊,都没有什么分别啊,特别是对高层建筑的配电房来说,就没有这两个系统的说法吧。有点纠结。

南网的独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?
这样做的目的是否要将电气设备的接地系统与基础防雷接地系统分开呢?但是实际做的过程中,好像两个接地系统都是共用的啊,都没有什么分别啊,特别是对高层建筑的配电房来说,就没有这两个系统的说法吧。

有点纠结。
免费打赏
开开心笑一笑
2013年06月22日 13:23:36
2楼
回复
lz407846618
2013年06月23日 10:46:40
3楼
其基础接地的接地电阻是否达到规范要求的阻值
回复
ww1983ww
2013年06月23日 12:02:38
4楼
接地电阻是否达到规范要求的阻值
回复
开开心笑一笑
2013年06月23日 14:45:10
5楼
lz407846618 发表于 2013-6-23 10:46 其基础接地的接地电阻是否达到规范要求的阻值肯定是满足小于4欧的要求了。
回复
开开心笑一笑
2013年06月23日 14:47:00
6楼
对应于发电厂和变电站,肯定是要有室外的接地网的。我只是有点糊涂的是:南网的独立电房是否也是一定要室外接地网呢?
回复
开开心笑一笑
2013年06月23日 14:49:11
7楼
:)谢谢两位的回帖!
回复
开开心笑一笑
2013年06月23日 15:29:17
8楼
ww1983ww 发表于 2013-6-23 12:02 接地电阻是否达到规范要求的阻值接地电阻是满足规范要求的
回复
foreverzom
2013年06月23日 19:02:29
9楼
谢谢楼主分享
回复
lingxuct
2013年06月24日 08:30:21
10楼
对接地网来说,接地电阻越小越好,利用建筑的基础做电气或防雷接地,毕竟不是专门和专业的,可能会存在些不足,围建筑再做一圈接地网,并与原建筑基础的接地并接在一起,能使整个建筑的接地可能,且四周都有接地网,对建筑内需要接地的连接也方便。
回复
开开心笑一笑
2013年06月24日 17:29:38
11楼
lingxuct 发表于 2013-6-24 08:30 对接地网来说,接地电阻越小越好,利用建筑的基础做电气或防雷接地,毕竟不是专门和专业的,可能会存在些不 …你好,请问你说的“利用建筑的基础做电气或防雷接地,毕竟不是专门和专业的,”那是否有对电房接地的专业的规范要求吗?建筑设计规范里面有提到接地要求,但不是专门针对电房来说的。工业与民用配电设计手册也有提到接地,在892页的(5)条:变电所的接地装置,除利用自然接地极外,还应敷设以水平接地极为主的人工接地网。对3~10kV变电所,配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地极。这里是否专业?但也说利用建筑物做接地满足要求时可不设人工接地极了。希望你能提供更加专业的电房接地要求规范。谢谢!
回复

相关推荐