保护接地线的问题
hong99666
hong99666 Lv.2
2007年09月09日 23:05:50
只看楼主

请问行家,设备外壳的保护接地线在采用bvr线时,什么时候可以不采用黄绿双色线呢?

请问行家,设备外壳的保护接地线在采用bvr线时,什么时候可以不采用黄绿双色线呢?
免费打赏
lingxuct
2007年09月10日 03:11:16
2楼
没有时候,否则容易搞错。
回复
zyc818219
2007年09月10日 07:55:18
3楼
我想要求严格的时候就要用黄绿双色线,没人管的话随便好了,BVR是塑料铜芯软件吧?
回复
hubeixp
2007年09月10日 09:55:57
4楼
最好黄绿双色线,以示区别
回复
zxyzxy962
2007年09月10日 15:30:38
5楼
标准;用黄绿双色线作接地线
回复
hong99666
2007年09月11日 21:59:38
6楼


对,我也认为应该用双色线,但我们这的老电工说,在穿线时为了和其它线区别采用双色线,像这种户外小型设备的接地线用软线就可,不一定非得双色线,
回复
sxmsunxiaomei
2009年06月26日 11:04:07
7楼
没有可以不用黄绿双色线的时候,这是规定
回复

相关推荐

APP内打开