广东省中山市某项目给排水审图意见,大家膜拜一下、、、
zsgps110
zsgps110 Lv.2
2013年06月21日 18:27:01
只看楼主

不是本人的工程,无意中看到的,一瞥之下实在是惊为天人,对审图师的景仰如滔滔江水、、、、做该项目的兄弟,辛苦了。

不是本人的工程,无意中看到的,一瞥之下实在是惊为天人,对审图师的景仰如滔滔江水、、、、
做该项目的兄弟,辛苦了。


8342435309971254cade.zip
28.5 KB
立即下载
免费打赏
行不行呐
2013年06月23日 18:52:37
2楼
遇到如此有耐心的图审,好好感谢他吧。。。。
回复
pwm19942
2013年06月24日 10:56:40
3楼

谢谢,学习一下
回复
19843414
2013年06月24日 14:32:49
4楼
学习了,谢谢分享
回复
zhaoyuandeyouxian
2013年06月24日 16:36:58
5楼
学习了,谢谢分享
回复
rain168
2013年06月25日 11:37:01
6楼
首层平面图 1.未设置洗衣机的阳台的排水立管排出管出口应设雨水口收集阳台排水。
2.应组织该建筑的排水,表示出化粪池,检修井,排水管相互连接以及小区排水管的接衔接。

在首层平面图不是画出户管并且编号就可以了吗?制图标准啊。。。化粪池??几栋接一个化粪池的怎么搞。。
回复
d调鞋柜
2013年06月25日 15:38:35
7楼
rain168 发表于 2013-6-25 11:37 首层平面图 1.未设置洗衣机的阳台的排水立管排出管出口应设雨水口收集阳台排水。 2.应组织该建筑的排水, …学习了 很好
回复
粘土人世纪
2013年06月25日 17:11:42
8楼
学习学习!:victory:
回复
sbysygs
2013年06月26日 10:15:09
9楼
学习,自勉中
回复
yaozi33
2013年06月26日 10:17:41
10楼
学习了,谢谢分享
回复
yxf1901
2013年06月26日 15:54:32
11楼
除了个别的地方有点牵强外,整体审图要求,符合标准。
这个图应该画的比较粗。
鉴定完毕~~~
回复