最近一直困扰的问题,由于用点设备比较多,每路设备容量20KW左右,需要GGD柜出线数比较多,GGD2柜最多能出几路线呢,出几路线比较合适。 在这里请教大家。
最近一直困扰的问题,由于用点设备比较多,每路设备容量20KW左右,需要GGD柜出线数比较多,GGD2柜最多能出几路线呢,出几路线比较合适。 在这里请教大家。
2楼
看你做3C认证时用的多少回路啊
回复
3楼
20KW不算大,只要开关装得下就行,出10路不是问题。
回复
4楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
5楼
那要看你每个回路的容量是多大,开关的框架选择的是多大的,才能知道出多少个回路
回复
6楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
7楼
GGD柜子有规范样册的,上面有标准出线,800x600的柜子可以出12路CM1-100的开关呢
回复