两条并行电缆均为3*10+1*6,只使用电缆A的6平方线作为接地线,使用万用表测的电缆A中的任一条与电缆B中的4条线电阻值为160K——4M,使用500v摇表摇的都是无穷大。求高手指教。
两条并行电缆均为3*10+1*6,只使用电缆A的6平方线作为接地线,使用万用表测的电缆A中的任一条与电缆B中的4条线电阻值为160K——4M,使用500v摇表摇的都是无穷大。求高手指教。
2楼
使用万用表电阻档中的哪一档?大概是10K档吧。
有可能是测量时两只手均接触表笔的金属头部分,测量出来的是人体两手之间的电阻。
使用摇表测量因为电人,不敢用手接触表笔的金属部分。
回复
3楼
我也是这样想,“用万用表测的电缆A中的任一条与电缆B中的4条线电阻值为160K——4M,使用500v摇表摇的都是无穷大”,相信兆欧表不相信万用表,万用表是测量上的问题,二电缆没接通。
这么小的电缆,为什么用二根并接?
回复
4楼
dianqipanli 发表于 2013-6-22 05:09 使用万用表电阻档中的哪一档?大概是10K档吧。有可能是测量时两只手均接触表笔的金属头部分,测量出来的是 …数字的,自动调节。怎么可能用手抓,这样的低级错误犯不起
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-23 11:20 我也是这样想,“用万用表测的电缆A中的任一条与电缆B中的4条线电阻值为160K——4M,使用500v摇表摇的都是无 …是并行,不是接。
回复
6楼
xsfx782023678 发表于 2013-6-24 17:53 数字的,自动调节。怎么可能用手抓,这样的低级错误犯不起希望是没有两手接触表笔。手中正好有一块数字万用表,档位自动调节的,在电阻档,测量本人两手之间的电阻为1.732MΩ。
回复
7楼
dianqipanli 发表于 2013-6-24 21:38 希望是没有两手接触表笔。手中正好有一块数字万用表,档位自动调节的,在电阻档,测量本人两手之间的电 …160K呢?怎么解释???:(
回复
8楼
试试这样涨积分不1
回复
9楼
500V兆欧表测试为无穷大;说明万用表测试方法有问题。
回复
10楼
人体的电阻并不是一个固定的数值。,在人体的皮肤干燥和无损伤的情况下,人体的电阻可高达4-40万欧。当皮肤出汗潮湿或受到损伤时,电阻就会下降到1000欧左右。
回复
11楼
当两条地线连在一起时,万用表测的无穷大了。我怀疑是形成了容性干扰。
回复