今天下午,我在看《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》,5.1 10KV供电方式 “住宅小区内采用KT站与PT站相结合的方式,采用双电源供电。小区边缘区域供电半径不满足要求或存在零星用电负荷(容量小于等于500KVA,可以选用二进一出的PT1型站。”,这里我有个问题不懂,就是KT站、PT站、PT1型站分别是什么。 请教各位师傅解答,谢谢大家!

a_kind_person
2013年06月21日 16:46:09
2楼
KT站14米*23米,PT站11*18米,这是KT站、PT站的尺寸
回复
paulhuang
2013年12月12日 13:59:26
3楼
我知道KT、PT分别是什么站。
回复
li13736371738
2013年12月20日 09:30:34
4楼
请高手说明一下
回复
yuexiaduxing
2014年07月01日 22:25:19
5楼
KT站=开关站,户内配电站的一种类型。KT 站进出线带继电保护,采用断路器,并配臵配电变压。
PT站=环网站,户内配电站的一种类型。PT站进线不带保护,出线送变压器带熔断器保护,送环网不带保护。采用环网柜,并配臵配电变压器。
回复
nante2
2014年07月02日 15:58:27
6楼
"KT站=开关站,户内配电站的一种类型。KT 站进出线带继电保护,采用断路器,并配臵配电变压。
PT站=环网站,户内配电站的一种类型。PT站进线不带保护,出线送变压器带熔断器保护,送环网不带保护。采用环网柜,并配臵配电变压器。" m同意这个说法
回复
wxdchgs
2014年09月06日 09:56:18
7楼
yuexiaduxing 发表于 2014-7-1 22:25 KT站=开关站,户内配电站的一种类型。KT 站进出线带继电保护,采用断路器,并配臵配电变压。PT站=环网站, …请室主解释此句:”并配臵配电变压器。“
回复
hhhjjjddd789
2017年04月13日 10:15:00
8楼
wxdchgs 发表于 2014-9-6 09:56 请室主解释此句:”并配臵配电变压器。“配臵=配置,超级正式场合的用法,多见于各种合同中
回复
木叶秋声
2017年04月13日 11:09:25
9楼
谢谢楼主分享!
回复
a396673967
2017年04月13日 11:17:54
10楼
谢谢楼主分享,
回复
wxdchgs
2017年04月22日 06:23:04
11楼
hhhjjjddd789 发表于 2017-4-13 10:15 配臵=配置,超级正式场合的用法,多见于各种合同中谢谢指教 !