请教,-2F底板传力带和-2F顶板传力带施工完成后,要不要拆除啊?如不拆除此两处的防水怎么做啊?
请教,-2F底板传力带和-2F顶板传力带施工完成后,要不要拆除啊?如不拆除此两处的防水怎么做啊?
2楼
在底板、顶板完成时应有换撑带呀。
回复
3楼
本帖最后由 renhuozhegaosha 于 2013-6-24 18:00 编辑
中楼板换撑是拆除上面支撑前,首先要进行楼板换撑,楼板换撑之后方可拆除
回复
4楼
第一次听说传力带,没怎么去过现在,目前实习中很多地方不懂,能否讲解下传力带是什么?求教
回复
6楼
换撑 完成后即可拆除,我是做基坑设计的。
回复
7楼
中板传力带拆的话还可以理解,那么底板的传力带为什么要拆啊。不拆可以吗,这个地方反正以后要回填土的呀。
回复
8楼
传力带不就是换撑带吗。两者性质一样的。
回复
9楼
根据图示,了解到保证边坡的稳定是混凝土支撑梁。也就是在施工基础及底板时都是由支撑梁来维持的。
而你之后做的传力带,主要是为拆除支撑梁做准备的。本人感觉是先做防水再做传力带,而传力带也可采取多种形式。只要在刚度大的位置都能起作用,我在做好防水后采用毛石砼两面同时浇筑,使土压力抵消。
至于是否能拆除,在支撑梁未拆之前当然可以拆除。但拆除后应当及时恢复。为拆除支撑梁做好准备。