如图,屋面上一个构架,甲方不要做钢结构的,说是维修费用比较大,我心想要么做个型钢混凝土组合结构?求大神们指导解决方案,和一些注意事项。
如图,屋面上一个构架,甲方不要做钢结构的,说是维修费用比较大,我心想要么做个型钢混凝土组合结构?求大神们指导解决方案,和一些注意事项。
42楼
屋面悬挑10m没有什么难度,本身不承担楼板荷载,只考虑自重,用普通预应力梁就可以了。
不过提醒LZ这个构架一定要考虑抗风!
如当地有大风,这个悬挑10m的角部是会摆动的!
建议在斜角平面位置加个撑!
如果建筑不同意,就需要把梁宽做的很大!考虑两个方向的悬挑受力!
回复
43楼
纯属看热闹,不过这设计真够蛋疼的,一个斜挑上来的梁,这是做啥效果?真心不明白!
回复
44楼
做型钢混凝土的,可以看。
回复