电流互感器,电压互感器容量一般怎么计算?求大神赐教。
电流互感器,电压互感器容量一般怎么计算?求大神赐教。
12楼
一般来说计量级的电流互感器接近额定电流,保护的要是额定电流的1.5倍
回复
13楼
:victory::victory::victory:
回复
14楼
(一)测量用:
1)测量用电流互感器的二次负荷不应超出规定的保证准确级的负荷范围。 2)测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。3)必要时可采用具有电流扩大值特性的电流互感器,其连续热电流可选用额定一次电流的120%,特殊情况可选用150%或200%.
(二)保护用:
保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的暂态影响,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度,所接保护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行经验等因素,予以合理考虑。如保护装置具有减缓电流互感器饱和影响的功能,则可按保护装置的要求选用适当的互感器。
回复
15楼
过来混经验的,见谅。一般设计院弄好的。
回复
16楼
看看这个,应该是你需要的。
回复
17楼
yhj12345yhj 发表于 2013-8-22 16:29 看看这个,应该是你需要的。很好的资料!
回复
18楼
容量就是指二次所带负载能力的大小,所带负载大,就说明容量大,所带负载小,就说明容量 小,这个容量是与二次所接设备相关的,是二次设备对于输出的要求。在使用中,一般电流互感器的输出容量10VA就可以满足计量和测量的使用,但是保护要容量大,这样就有了不同的容量。电压互感器也是这个道理。
回复
19楼
选择的一次侧电流比装置额定电流的1.5倍。
回复
20楼
10KV电流互感器一次电流选择,不同人不同看法,我和5个县区级供电局的客服打交道,头都大了,同样容量的变压器,保护用互感器一次电流,这个局的通过,那个局又不行。
回复
21楼
样本上都有容量的!
电流互感器有个10%误差的校验曲线!
电流互感器分保护用和测量用!比如0.2,0.5,10P10等等
电压互感器有0.2,0.5,1,3P等等
回复