框架节点核心区配箍量必须满足要求吗? 三级框架,6层
框架节点核心区配箍量必须满足要求吗? 三级框架,6层
2楼
当然的满足 不满足抗震不利啊
回复
3楼
多加两肢箍,没坏处:)
回复
4楼
欢乐菩提 发表于 2013-6-20 18:59 多加两肢箍,没坏处对啊。。。为什么不愿意呢?增加了又能增加多少费用?就拿500*500的柱子核心区箍筋来说,每增加一个核心箍,直接费用估算也才0.5*4*0.00617*8*8*4.2=3.3元/个。。。。
回复
5楼
欢乐菩提 发表于 2013-6-20 18:59 多加两肢箍,没坏处对啊。。。为什么不愿意呢?增加了又能增加多少费用?就拿500*500的柱子核心区箍筋来说,每增加一个核心箍,直接费用估算也才0.5*4*0.00617*8*8*4.2=3.3元/个。。。。每个柱子的节点只需多+区区10来元就可以优化抗震能力,为什么不??
回复
6楼
如果规范的规定都不能满足,那要规范干什么?
回复
7楼
《混凝土规范》有明确的要求啊,强节点弱构件。增加抗震性
回复
8楼
在没有能力突破规范的情况下,还是按规范要求来吧
回复