低压配电线路出现故障停电,检查未发现故障可以进行试送电一次,出自哪里规定?
qian68747
qian68747 Lv.11
2013年06月20日 10:17:32
只看楼主

低压配电线路出现故障跳电,但是检查未发现故障现象,之前看过书上说可以试送电一次,但是我忘记在那个书或规定上了,哪位大虾知道的请指点!!!

低压配电线路出现故障跳电,但是检查未发现故障现象,之前看过书上说可以试送电一次,但是我忘记在那个书或规定上了,哪位大虾知道的请指点!!!
免费打赏
anhuidiangong
2013年06月20日 11:20:25
2楼
不知道:lol
回复
qian68747
2013年06月21日 10:09:37
3楼
{:2_79:}千年等一个回答,结果不知道。求版主来看看!!
回复
电工刀
2013年06月21日 14:31:07
4楼
没有听说过有这个要求
回复
智库
2013年06月21日 15:08:52
5楼
你之前看过“什么书”?就是那本呀!
回复
206079
2013年06月21日 16:22:26
6楼
10KV高压架空线路有这个说法,电缆沟要找到原因,低压线路不知道有这个规定
回复
dtzxhzf
2013年06月21日 17:01:24
7楼
配电线路故障查找作业指导书
3.2.2
异物、鸟害、雷击等造成的相间短路故障,如发生断线等明显故障,在进行的故障巡视中会被发现,如在进行故障巡视后未发现故障情况或已出现的故障情况已经消除,可请求当值调度员对故障线路试送电一次,送电成功说明出现的是暂态性故障。
回复

相关推荐

APP内打开