黄色的是设计位置。粉色的是现在施工完毕的位置。偏了之后,我加了一个二桩承台,可是桩已经偏离到墙外面了,导致有一小段承台成了一个悬挑结构。负责人今天叫我要处理,但是具体没说清楚,你们有建议么?
黄色的是设计位置。粉色的是现在施工完毕的位置。偏了之后,我加了一个二桩承台,可是桩已经偏离到墙外面了,导致有一小段承台成了一个悬挑结构。负责人今天叫我要处理,但是具体没说清楚,你们有建议么?
2楼
通过承台来进行调整。
回复
3楼
偏心弯矩用承台来抗
回复
4楼
好好计算承台@!
回复
5楼
承台肯定应该重新设计,计算时,桩位就按已经施工的条件摆放,可以考虑适度加宽承台在左侧(上部有剪力墙侧)的承台宽度以及纵向配筋,即考虑桩间土的与桩的共同工作性能,并充分考虑到墙体荷载对承台的的偏心影响。
回复
6楼
左边补桩,再按二桩做承台,不过最好还是跟设计方联系下,由他们出方案处理,这也可以说是推开责任
回复
7楼
不补桩可不可以?
回复
8楼
yangpeng728 发表于 2013-8-23 21:47 不补桩可不可以?可以通过加大承台来解决。
回复
9楼
yangpeng728 发表于 2013-8-23 21:48 可以通过加大承台来解决。谢谢你,事实上就是这么处理的,可惜你不早点来说 鄙视你!
回复
10楼
路过学习学习 谢谢讨论分享
回复
11楼
好办法
回复