设有拉梁的独立柱基埋深该如何确定
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年06月19日 16:13:20
只看楼主

我认为如控制基础顶在一个标高,则可保证拉梁都拉在柱子上,但这样基础底标高会不一致.如控制基础底在一个标高,则拉梁高度不同时,有时截面高的拉梁会出现一部分在柱上而一部分在基础上,这样施工很不便的。 我本来考虑是控制基础底面在同一标高,而且基础拉梁应该拉在基础上,拉梁底面与基础底面在同一标高,而非拉在柱子上。基础拉梁的主要作用是调节地基的不均匀沉降,拉在柱子上拉梁的作用将被大大消减。但是很多梁高都大于基础高,那不会一部分在柱上,一部分在基础上吗?真难啊!


如要保证拉梁均拉柱子,以大截面梁高来定基础顶,则基底埋深会很深,不经济.我拿不准了,请各位朋友指导啊!谢谢了!
免费打赏
海马同志
2013年06月19日 16:18:01
2楼
可以调整基础底面标高来避免,并不是说基础底面标高就必须在同一水平面上,特别是对独立基础,没有这样的规定。当梁截面不是很高时,部分梁落在了基础上也未尝不可,施工增加了一定麻烦,但是如果实际设计需要,不是不可以。我以前设计的一个9度区的工程,为了利用下落的基础梁的底面积,就把基础梁与基础底做平了。看你工程实际需要。
回复
a642425106
2013年06月19日 17:03:42
3楼
一楼正解,我们一般也是这样做的
回复
svikiyong5
2013年06月22日 11:40:47
4楼
不是很懂啊
回复
keypkpm
2013年06月23日 20:42:47
5楼
按规范来做就是了~~~
回复
liuaiai123
2013年06月24日 09:45:52
6楼
keypkpm 发表于 2013-6-23 20:42 按规范来做就是了~~~常规独立基础基础高度有600高,梁顶与基础顶平的话,拉梁高度基本上满足。个别跨大点,梁高超过基础顶,倒也不影响什么。
回复
wx86_68xw
2013年06月28日 17:14:09
7楼
同样被这样的问题困扰,希望各位大侠百忙中给出解答
回复
zhangqihongzgy
2013年08月11日 21:46:46
8楼
学习学习~~~~~~
回复
zhangqihongzgy
2013年08月13日 20:04:46
9楼
??????????
回复
gaara001
2013年11月07日 09:24:36
10楼
我们单位都是取底标高相同,高出基础部分就与柱子相交了。
回复