消防泵吸水管是否需要设置过滤器?求讨论

消防泵吸水管是否需要设置过滤器?求讨论
免费打赏
丰翎
2013年06月19日 17:31:48
2楼
消防泵要求是自灌的,根据GB50015-2003(2009版)第3.8.9条要求,宜设置管道过滤器。
回复
君临天下
2013年06月20日 00:17:34
3楼
3.8.9 每台水泵的出水管上,应装设压力表、止回阀和阀门(符合多功能阀安装条件的出水管,可用多功能阀取代止回阀和阀门),必要时应设置水锤消除装置。自灌式吸水的水泵吸水管上应装设阀门,并宜装设管道过滤器。
回复
云飘飘
2013年06月20日 07:39:24
4楼
喷淋泵一般都设置。
回复
w-jwei
2013年07月04日 09:12:25
5楼
设计规范上没有明确的规定,但喷淋施工与验收规范上要求设,现在一般在设计中设就行了,这个没有必要纠结,举手之劳,设上吧