紧急求救:填方区域产生了沉降和滑坡,怎么办
tiantian1638
2013年06月19日 14:27:13
只看楼主

我这新建厂房工程,现正场地平整阶段.整个填房区域原来是水田,在一年前填了相当大一部分土,现在外面加宽18米继续填,然后上面准备修建围墙.这里是放的1比0.8的坡,填了大概7米高时,出现了比较小的滑坡和沉降(这个区域原来清了4米宽的底,但里面14米就没清了,大概淤泥深度为不到2米深,然后再就是沙卵层.我们围墙区域8米宽度是分层压实填上来的,80公分一层.昨晚发生的沉降,裂缝长度大概60米,沉降落差大概15公分.ING...还需往上填2米不到。


我这新建厂房工程,现正场地平整阶段.整个填房区域原来是水田,在一年前填了相当大一部分土,现在外面加宽18米继续填,然后上面准备修建围墙.这里是放的1比0.8的坡,填了大概7米高时,出现了比较小的滑坡和沉降(这个区域原来清了4米宽的底,但里面14米就没清了,大概淤泥深度为不到2米深,然后再就是沙卵层.我们围墙区域8米宽度是分层压实填上来的,80公分一层.昨晚发生的沉降,裂缝长度大概60米,沉降落差大概15公分.ING...还需往上填2米不到。

希望大家能给比较好的处理方法,要经济点的,不然吃不消啊.如果不采取方法,会出现怎样的后果.现在就是担心下雨后会造成更大的滑坡。各位请施以援手啊,怕出大事!
免费打赏
nlcpl
2013年06月20日 10:01:41
2楼
没怎么看清。但是以前(大概2003年)我们做过一个6层的办公室楼,在地梁下方是淤泥沟,后来请勘察院人来,他们要求用比地梁宽两倍的石子回填,大量的石子哦,没有承重结构基础的地方无需要处理。后来这个楼出租后当宾馆,原来有镂空的框架又被局部加高,增加使用面积,到目前为止,这个楼还好好的。
楼主可以根据情况借鉴。但应该请勘察院的人来看,也可请设计院或专家组来把关。
回复
nlcpl
2013年06月20日 10:03:39
3楼
对于护坡,可以采用边坡钢丝网喷浆,相对经济
回复
坛里的强力海棉
2013年06月20日 10:13:25
4楼
也是淤泥沟冲回填,我地块上是24层的住宅,正在组织专家讨论方案
回复
miaotian001
2013年06月20日 16:19:03
5楼
沉降裂缝的位置不要设计建筑物各构筑物。
回复
mohawk
2013年06月21日 16:27:30
6楼
如果仅仅是担心围墙垮塌,可采取用木桩加固土的办法。以后建筑设计当做不能用这些土了,因为填方太厚了,设计院估计应采用桩基。
回复
菩提莲花
2013年06月23日 07:23:02
7楼
·目前出现的围墙边地基裂缝,首先采取地基沉降问题。用地基加固方法,如水泥加石膏按一定比例搅拌成水泥浆,采用高压注浆机进行对地基注浆。
回复
wangjian802
2013年06月23日 07:33:29
8楼
怎么说呢,加强局部维护强度,预制桩。最好有个图好说明呀。
回复
lb6211
2013年06月23日 09:01:56
9楼
填方太高了不适合做房子
回复
qiang1350
2013年06月23日 14:36:58
10楼
我现在的项目情况和你差不多,以前是水田,填方8米多高。原水田淤泥层最好清掉,那土堆到以后绿化区域用,是相当的好。分层压实现场要监控好,但现场实际无法做到设计要求的压实度93%,不管怎么压实后期沉降都是很厉害,后来我们采用了强夯处理,整个场区土方那么大的费用都去了,也不会在乎这点钱了,现一年多过去了,效果还是很好的。在边坡位置采用挂网水泥喷浆临时处理,安全省钱,另外坡脚的临时排水设施要做好。
回复
美wa521de香
2013年06月23日 15:20:41
11楼
楼主说的这个问题,确实压力挺大的,10楼的回复提到的办法确实很好,但是费用好像比较高,能够用到上面的仁兄提供的方法就好了,放坡位置喷锚,基础应该是要采用桩基础的,这样的话应该是很够力来承受主体结构了。