板钢筋起步距离(50与1/2板筋距离)一个是11g101-1图集的,一个是12g901-1图集的,是不是矛盾啊,
板钢筋起步距离(50与1/2板筋距离)一个是11g101-1图集的,一个是12g901-1图集的,是不是矛盾啊,
2楼
不要看局部,看整张标准
回复
3楼
这个问题是一直有的,就看设计院是用哪本图集?101图集是设计院都会注明用的,至于901图集就要看设计有没有特殊注明了,没注明就按101做
回复
4楼
一般都是按50来做的
回复
5楼
混凝土结构工程施工规范提到的也是50mm。
回复
6楼
图集是可以选用可以不用的,就看你们是设计注明了哪本
回复
7楼
你肯定看设计总说明需要使用哪本图集啊、 我们现在施工的图纸使用的是03G101的 所以 就只看03G101了呗 难道还要按照11G101来做??
回复
8楼
看图集要看全面的,101图集中的S/2是指的构造钢筋或者分布筋,并不是受力主筋。
回复
9楼
图纸上没有注明特殊要求的,一般都是按照50mm取。
回复
10楼
我刚看了的 11G是1/2板筋间距 12G901才是50mm 我这里图纸要求是按11G做
回复
11楼
平法讲座里面解释说是板筋间距/2是可行的,梁箍筋才要起始间距50