钢筋加密区问题
szh116222
szh116222 Lv.2
2013年06月18日 10:34:32
来自于建筑施工
只看楼主

主次梁相交处一般主梁两侧附加加密钢筋,主梁和主梁相交、次梁和次梁相交处还需要附加加密箍筋吗?

主次梁相交处一般主梁两侧附加加密钢筋,主梁和主梁相交、次梁和次梁相交处还需要附加加密箍筋吗?
免费打赏
yiyijinsim
2013年06月18日 11:04:22
2楼
首先你要判断各种梁相交时谁为支座,谁为荷载。
比如是主梁1架在主梁2上,那么主梁1以主梁2为支座,那么主梁1从支座边起开始按设计要求加密(抗震为1.5倍梁高)。而对于主梁2而言主梁1相当于一集中力,主梁2在叠加集中力后剪力增大,所以也要在主梁2的集中力作用处加密箍筋,一般两侧各3道。
回复
zxg224
2013年06月20日 12:58:59
3楼
yiyijinsim 发表于 2013-6-18 11:04 首先你要判断各种梁相交时谁为支座,谁为荷载。比如是主梁1架在主梁2上,那么主梁1以主梁2为支座,那么主 …同意二楼的说法,首先亚欧分清谁是受力支座
回复
xiaozhu0527
2013年06月20日 16:32:26
4楼
楼上说的对,有道理,再说我觉得也没有绝对的“主梁”与“次梁”这些都是相对的,你说L1搭在L2上面,而L2又搭在L3上面,你说谁是主梁,谁又是次梁呢?
回复
baiyizhou
2013年06月20日 17:59:34
5楼
有时候也可以不加 需要设计判定了 如两梁高,跨度一致(井字梁) 就是互为支座的关系 也就不用加 不过加了肯定是没错的
回复
szh116222
2013年06月21日 10:35:09
6楼
如果标的都是L,不是KL呢 次梁和次梁也要分主次吗
回复

相关推荐