冬季风速大于3M/S地区对于7-30层外窗的气密性
jhmjhmjhm
jhmjhmjhm Lv.2
2007年09月09日 16:52:32
只看楼主

冬季室外平均风速大于3.0M/S的地区,对于7-30层建筑,外窗的气密性不应低于 级水平。 4还是3

冬季室外平均风速大于3.0M/S的地区,对于7-30层建筑,外窗的气密性不应低于 级水平。 4还是3
免费打赏
hqstank
2007年09月09日 19:30:54
2楼
民用建筑热工设计规范 GB 50176-93
第4.4.4条 居住建筑和公共建筑窗户的气密性,应符合下列规定:

  一、在冬季室外平均风速大于或等于3.0m/s的地区,对于1~6层建筑,不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7107规定的Ⅲ级水平;对于7~30层建筑,不应低于上述标准规定的Ⅱ级水平。

  二、在冬季室外平均风速小于3.0m/s的地区,对于1~6层建筑,不应低于上述标准规定的Ⅳ级水平;对于7~30层建筑,不应低于上述标准规定的Ⅲ级水平。
回复
jhmjhmjhm
2007年09月10日 12:36:46
3楼
谢谢啊
回复
w1314ays
2008年10月06日 16:46:15
4楼
《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93的说法有问题。
《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中所说的保温性能级别,Ⅱ级,Ⅲ级,Ⅳ级。是以规范《 建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T 7107-1986为依据的。
而目前《 建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T 7107-1986已作废。现行版本为《 建筑外窗气密性能分级及检测方法》GBT7107-2002。
在《 建筑外窗气密性能分级及检测方法》GBT7107-2002中外窗被分为1,2,3,4,5五个级别。
本题中应选用4级。
回复