关于漏电开关带二次控制时二次电源取开关前端还是后端问题
lbx8643012
lbx8643012 Lv.4
2013年06月17日 16:42:45
只看楼主

大侠们,请教下,关于漏电开关二次控制取电源时,取前端和后端都可以吗?还是什么情况下取前端,什么情况下取后端?

大侠们,请教下,关于漏电开关二次控制取电源时,取前端和后端都可以吗?还是什么情况下取前端,什么情况下取后端?

2.jpg


1.jpg

许文强
2013年06月18日 11:11:01
2楼
取下面比较好啊!!!!
回复
lbx8643012
2013年06月18日 15:28:25
3楼
xuweidota 发表于 2013-6-18 11:11 取下面比较好啊!!!!取下面的话,那不是零线就要都取下端,是不?
回复
lingxuct
2013年06月18日 15:38:48
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-18 16:05 编辑

二次控制和操作电源在设备有(防单短路)带漏电的断路器时,从哪取?

说说个人碰到过的现场实际情况:现低压柜大都用抽屉柜,断路器在抽屉柜上是有联锁的,正常运行方式时,从断路器下取二次电源,这样,断路器拉开时,二次同时停电。

抽屉在试验位置时(断路器是在分状态),二次电源(需要试验开关、工艺联锁等)从专门回路取。

专门回路:有的一台柜子设一个专门的二次电源(同相——通常取C相,一个熔丝保护),也有的在一个段上取一个专门的二次电源,通过一个熔丝接各每个抽屉的二次试验插头(座)上。

是的,用漏电开关后,取二次变位后,N线也得同时变位。
回复
qm85328666
2013年06月18日 20:13:35
5楼
你这个图应该取前端,因为控制了3个不同回路的接触器。
回复
许文强
2013年06月28日 10:24:31
6楼
lbx8643012 发表于 2013-6-18 15:28 取下面的话,那不是零线就要都取下端,是不?嗯 是滴!