剪力墙内力的调整
mqls
mqls Lv.3
2007年09月09日 16:34:30
只看楼主

高规7.2.6 一级抗震等级设计的剪力墙各截面弯矩设计值,应符合下列规定:1 底部加强部位及其上一层应按墙底截面组合弯矩计算值采用;2 其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的1.2倍采用。7.2.7 抗震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢大偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25。7.2.10 剪力墙底部加强部位墙肢截面的剪力设计值,一、二、三级抗震等级时应按下式调整,四级抗震等级及无地震作用组合时可不调整。V=ηVWVW(ηVW=1.6,1.4,1.2,1.0)

高规7.2.6 一级抗震等级设计的剪力墙各截面弯矩设计值,应符合下列规定:

1 底部加强部位及其上一层应按墙底截面组合弯矩计算值采用;

2 其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的1.2倍采用。

现一双肢剪力墙,一墙肢大偏心受拉,其弯矩放大系数是否为7.2.6和7.2.7系数连乘,剪力的放大系数是否为7.2.7和7.2.10系数的连乘

免费打赏
onmypath
2007年09月09日 23:19:08
2楼
我理解应该是这样的
回复
suxf2000
2007年09月10日 13:07:53
3楼
我认为是连乘.
回复
mqls
2008年01月14日 14:11:32
4楼
2007结构专业考试题中有该问题
回复
pweis
2008年01月14日 19:37:44
5楼
谁提出的问题,太牛了,肯定是连乘de
回复
shuaizhao81
2010年08月31日 10:25:26
6楼
连乘是肯定的
我想问一下 一般剪力墙结构除一级外是不是弯矩就不需要调整了?:victory:
回复
shuaizhao81
2010年08月31日 10:25:57
7楼
谁能帮我回答 我谢谢你们了 :handshake
回复
shuaizhao81
2010年08月31日 10:26:22
8楼
:) :lol 在线等待
回复
liuyun_110
2011年05月04日 09:19:12
9楼
是连乘,10版施岚青的P1237有例题。
回复

相关推荐