关于电压互感器爆炸的问题请教
yuy198879
yuy198879 Lv.2
2013年06月17日 11:13:10
只看楼主

此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那个PT测量也上了小母线,这两个设计时是同电位号,现在等于两个电压互感器的二次测量绕组都上小母线接一起用作测量,是因为这个原因引起的吗,有没人遇到这个问题

此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那个PT测量也上了小母线,这两个设计时是同电位号,现在等于两个电压互感器的二次测量绕组都上小母线接一起用作测量,是因为这个原因引起的吗,有没人遇到这个问题


lingxuct
2013年06月17日 11:17:54
2楼
二次有熔丝或断路器吗?

进线PT和母线PT为什么要在二次并到同一母线?
回复
yuy198879
2013年06月17日 13:37:42
3楼
本帖最后由 yuy198879 于 2013-6-17 13:41 编辑

设计人员失误设计上有缺陷就不知道是不是因为这个原因造成的互感器爆炸,两边都有3个1P小型断路器6A,因为这个设计人员设计的其他项目也都是这样变成进线PT的测量和PT柜的测量设计到了上小母线并到一起,有的项目已经送电很久一年多了都没这个情况,如果是线路上有缺陷的话,第一个项目就会出现这个互感器炸,而不是到现在已经设计十几个项目后才这样,所以我也搞不懂是不是这个缺陷导致的
回复
yuy198879
2013年06月17日 15:07:12
4楼
本帖最后由 yuy198879 于 2013-6-17 15:22 编辑

有没专家指导分析下,现场的电压互感器二次绕组端以及二次线完整无缺,二次回路也没有任何损坏,就是电压互感器在一次端裂开了长长的一道口子
回复
jszj_dtx
2013年06月18日 10:04:18
5楼
进线PT二次与母线PT二次混接到一起,弄不好会出人命的!
回复
anhuidiangong
2013年06月18日 11:20:37
6楼
我觉得楼主没有看情图纸的吧,我猜可能是这样的:
1、进线PT,一组肯定上小母线接入备自投装备,作为采样,这个采样的要加熔芯
2、另外一组,用于本柜的测量,在进线柜作为电压测量用。
3、母线上还有挂一组PT,作为备自投的母线电压采样,当然这些都不能连通的。
我本人遇到过PT炸裂的情况,也是长长的口子,也是换一只,运行几天后发现又炸了。后来查出来是PT出线的接线端子,有一个装反了,造成短路(似接触非接触状态)引起的。
1、检查有没有二次与其它PT并在一起的情况且。2、检查设计是不是有熔芯3、我觉得肯定有短路情况,可能不是直接短路,而是由于异情动作或其它情况引起短路。
回复
findlw
2013年06月18日 16:22:28
7楼
楼上高手{:2_78:}
回复
红苹果
2013年06月18日 17:02:58
8楼
:lol
两组VV接法的PT二次侧接相当于接到一起了,简单的说就是PT并列了;具体情况得看你一次系统如何配置。
回复
yuy198879
2013年06月19日 08:40:28
9楼
5楼的朋友说的没错搞不好确实出人命,我这批柜子的方案是进线柜+计量柜+PT柜+出线柜+出线柜的方案,没有备自投的装置,这是设计上的缺陷,进线PT电压互感器有两个绕组,一个0.2级供给计量柜的负控电压取样,一个0.5级供给进线柜作为电压测量的取样,在取样本柜的同时还误设计到开关柜的小母线上端,而PT柜的PT电压互感器就使用一个绕组0.5级作为监测开关柜的母线电压,同时也接到了小母线上端,而这两组电压都设计了相同的电位号,使得在安装施工时接线因同等电位号把两组测量接一起,就相当于两PT并列,这个缺陷导致当进线PT有电,二次测量有100V上了小母线,小母线导送到PT柜的100V二次测量回路,从PT的二次测量回路倒送到PT手车电压互感器的二次回路,这样变成PT柜的PT手车电压互感器有100V倒送变10KV,如果PT手车摇到工作位置,进线柜没合闸话母线也有倒送10KV电压。确实是很危险,这次也是吸取教训了。6楼的朋友说的二次端子装反我也遇到过,然后二次端短路导致电压互感器爆炸,当时那台柜子送了几个小时就炸了。前天已经安排人员去检查更换暂无发现有这个问题,二次回路也配置二次熔断器,新的电压互感器已经换上运行三天了,不知道是不是这个PT并列引起的,已经把进线柜电压测量上小母线二次线拆除,只有PT柜的电压测量保留。如果这几天再发生爆炸就真不知道是什么原因了:Q
回复