2.新旧规范对比(砌体)有关调整部分:
jiangshuberis
2007年09月09日 15:02:41
只看楼主

新规范于2002年3月1日启用,原规范(GBJ3-88)于2002年12月31日废止; 新规范规定必须严格执行的强制性条文共29条,具体分配为:第3章有4条、第5章有3条、第6章有6条、第7章有6条、第8章有1条、第9章有2条、第10章有7条; 新规范主要修订内容是: 砌体材料:引入了新型砌体材料及砼小型空心砌块灌孔砌体的计算指标; 补充了以重力荷载效应为主的组合表达式,对砌体结构的可靠度作了适当调整;

新规范于2002年3月1日启用,原规范(GBJ3-88)于2002年12月31日废止;
新规范规定必须严格执行的强制性条文共29条,具体分配为:第3章有4条、第5章有3条、第6章有6条、第7章有6条、第8章有1条、第9章有2条、第10章有7条;
新规范主要修订内容是:
砌体材料:引入了新型砌体材料及砼小型空心砌块灌孔砌体的计算指标;
补充了以重力荷载效应为主的组合表达式,对砌体结构的可靠度作了适当调整;
引进了与砌体结构可靠度有关的砌体施工质量控制等级;
调整了无筋砌体受压构件的偏心距取值;增加了无筋砌体构件双向偏心受压的计算方法;
补充了刚性垫块上局部受压的计算及跨度≥9m的梁在支座处约束弯矩的分析方法;
修改了砌体沿通缝受剪构件的计算方法;
提高了砌体材料的最低强度等级;
增加了砌体夹芯墙的构造措施;
加强了砌体结构房屋的抗裂措施,特别是对新型墙材砌体结构的防裂、抗裂构造措施;
补充了连续墙梁、框支墙梁的设计方法;
补充了砖砌体和砼构造柱组合墙的设计方法;
增加了配筋砌块砌体剪力墙结构的设计方法;
增加了砌体结构构件的抗震设计;
取消了原标准中的中型砌块、空斗墙、筒拱等内容。
新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于建筑工程的下列砌体的结构设计:
砖砌体,包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖无筋和配筋砌体;
砌块砌体,包括砼、轻骨料砼砌块无筋和配筋砌体;石砌体,包括各种料石和毛石砌体。
强制性条文部分:
第3章“材料”之强制性条文:
第3.1.1条:块体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用:
烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10;
砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5;
砂浆的强度等级: M15、M10、M7.5、M5和M2.5。
(2) 第3.2.1条:烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值、应按下表采用:
烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(表3.2.1-1摘录)
砖强度等级 砂浆强度等级 砂浆强度

相关推荐

APP内打开