轻刚厂房顶留有气窗 荷载按竖向力加载在刚架梁上 可以么
jac860615
jac860615 Lv.3
2013年06月17日 08:48:45
只看楼主

小弟刚做轻钢厂房 一些问题请教各位~厂房 长90 钢梁跨度15米*2 采用的是排架结构形式,有3排排架柱 6米柱距。。。现在屋顶留有8*30的气窗 ,气窗1.5米高度。气窗刚架跨度8米,通过螺栓接在刚架梁上 屋脊两侧。现在的疑惑是:1、屋顶开洞口处 还需要拉檩条、拉条 刚性系杆吗?2、气窗部分的荷载 ,我分别手算了下,按竖向的恒、活产生的集中节点竖向力,加在了刚架梁上 ,这样可以吗?

小弟刚做轻钢厂房 一些问题请教各位~

厂房 长90 钢梁跨度15米*2 采用的是排架结构形式,有3排排架柱 6米柱距。。。
现在屋顶留有8*30的气窗 ,气窗1.5米高度。
气窗刚架跨度8米,通过螺栓接在刚架梁上 屋脊两侧。
现在的疑惑是:
1、屋顶开洞口处 还需要拉檩条、拉条 刚性系杆吗?
2、气窗部分的荷载 ,我分别手算了下,按竖向的恒、活产生的集中节点竖向力,加在了刚架梁上 ,这样可以吗?

问题可能浅显了些 望各位赐教~
zyhjiao
2013年06月17日 10:09:31
2楼
1.檩条不用了,系杆和水平支撑还要有。
2.不可以,还要考虑地震和风的作用,建议把气窗建模计算。
回复
ntwto5
2013年06月17日 11:45:40
3楼
活产生的集中节点竖向力
回复
jac860615
2013年06月17日 13:10:47
4楼
zyhjiao 发表于 2013-6-17 10:09 1.檩条不用了,系杆和水平支撑还要有。2.不可以,还要考虑地震和风的作用,建议把气窗建模计算。多谢前辈指点:)1、该洞口处 本来没有水平支撑的,这样的话我保留原有的屋脊处的刚性系杆 就可以了吧~?2、小弟是用pkpm对气窗单独进行了计算 将内力包络图中的轴力和剪力 作为节点荷载加在了刚架梁处 而气窗柱与厂房刚架梁是铰接吧 不用考虑弯矩作用吧?
回复
wjt518
2013年06月18日 10:04:21
5楼
钢结构设计交流群246959598,欢迎做钢结构设计的朋友加入
回复
xdq909
2013年06月18日 10:21:27
6楼
wjt518 发表于 2013-6-18 10:04 钢结构设计交流群246959598,欢迎做钢结构设计的朋友加入当然可以啊,我就是这么做的
回复

相关推荐

APP内打开